建筑节能冰蓄冷系统设计施工
zhengxufeng
zhengxufeng Lv.12
2006年01月16日 14:38:48
来自于行业脉动
只看楼主

信息来源:冷暖空调网一、工程概述   北京国际金融中心位于月坛北桥东侧,建设单位是首创集团融金房地产开发有限公司。该建筑物功能类型为办公,酒店,银行办公的综合大厦,总建筑面积11.6万平方米。是全国最大的冰蓄冷工程项目。该项目由北京建工总机电设备安装工程有限公司第一项目部进行施工安装。本系统主要是为该建筑提供空调冷冻水,冷冻站在地下3层; 机房建筑面积1200m2(蓄冰槽520m2)。冷冻站采用蓄冰空调系统,充分利用夜间廉价的低谷电力储存冷量,补充在电力高峰期的空调冷负荷需要,节约系统运行成本。

信息来源:冷暖空调网

一、工程概述 

  北京国际金融中心位于月坛北桥东侧,建设单位是首创集团融金房地产开发有限公司。1.双工况螺杆式冷水机组3台(YSFAFAS55CNES) 约克(合资) 2.基载离心式冷水机组2台(YKFBEBH55CPE) 约克(合资)

(二)冷却塔: 大连斯频得

冷却塔共计5台,CTA-600UFWS两台,CTA-450UFWS三台。

(三)板式换热器: 丹麦APV 板式换热器共计3台,选用APV板式换热器J185-MGS16/16。

(四)蓄冰槽(现场加工)

蓄冰槽共有六台,最大蓄冰量31787.2KW(9040RT)。(见表1)

(五)乙二醇循环水泵: 德国KSB

乙二醇循环水泵共计4台,其中1台备用,并配4台变频器。

(六)冷却水循环泵: 德国KSB

冷却水循环泵选用卧式离心泵4台,其中1台备用。

三、运行策略:

(一)负荷说明

根据建筑使用情况及初步设计估算结果,整幢大楼的尖峰冷负荷为11428KW(3250RT)。由于气温变化,空调系统在整个运行期间日负荷大小会有变化,根据负荷分布情况,计算出100%负荷情况逐时空调负荷: (见表2)

目前蓄冰的模式可采用全部(全量)蓄冰模式或部分(分量)蓄冰模式。本工程采用部分蓄冰模式。

根据采暖通风专业提供的建筑物设计日100%负荷如下: 最大小时冷负荷:11428KW(3250RT)

设计日冷负荷:151705KWH(43144RTH)

最大小时基载冷负荷: 2286KW(650RT)

扣除基载冷负荷后的最大小时冷负荷: 9142.33KW(2600RT)
免费打赏
coolheating
2006年03月14日 11:28:46
22楼
那是当时那个年代最大的吧
回复
yangyang26007
2006年04月15日 14:46:59
23楼
现在正在写这方面的所谓“论文”,正好有用,谢谢楼主!!!
回复
ly761
2006年04月19日 12:32:17
24楼
可惜不是搞施工的阿!!!
回复
godgoaps
2006年06月28日 16:42:25
25楼
好用的就得顶了
回复
zhaipeifu
2006年08月18日 17:13:50
26楼
老大,整成电子板内行不?这样看不过来呀,
回复
luzheng1980
2006年08月31日 17:15:55
27楼
冰蓄冷技术的发展还是比较慢的,如果在一些技术可以得到改善的话,那它将成为一个主流!
回复
shi.asia
2007年12月08日 12:10:58
28楼
冰蓄冷技术现在已经得到了重视,很不错的,投资会增加一点,但是运行费用低,而且最重要的作用是削峰填谷,稳定电力供应!
回复
zmlgxt
2007年12月12日 10:50:58
29楼
随着国家对建筑节能的重视,冰蓄冷技术也会越来越得到了重视.
回复
cupid_18
2008年11月06日 19:59:00
30楼
11万米,也很大了,挺不错的,其实蓄冷技术组要是根据电力资源紧缺,峰谷电价出来的产物,虽着能源紧张,和能源价格继续提高,估计蓄冷技术推进的会更快。
回复
jiaolongxishui
2008年11月25日 10:24:40
31楼
感谢,楼主真是个有心人,整理这么多资料,学习中,还没有机会做,不过马上会接触到。在工作中不断累计经验。
回复

相关推荐

APP内打开