钢结构节点设计时极限承载力通不过
hbaqwe123
hbaqwe123 Lv.2
2010年09月29日 13:36:48
只看楼主

我用钢结构页面的框架建的三维模型,用结构页面SAT-8有限元分析软件分析,算完以后没超筋,轴压比也没超,但是算节点的时候梁柱的极限承载力验算不够这个怎么解决,我用的复制版PKPM.麻烦各位看看,如果解决

我用钢结构页面的框架建的三维模型,用结构页面SAT-8有限元分析软件分析,算完以后没超筋,轴压比也没超,但是算节点的时候梁柱的极限承载力验算不够这个怎么解决,我用的复制版PKPM.麻烦各位看看,如果解决
0611507e222914a26f49.rar
17.4 KB
立即下载
免费打赏
fengshang126
2010年11月03日 17:17:49
2楼
dddddddddddddddddddddddddddd,,,,:handshake
回复
jyjgzyh126com
2010年11月04日 10:56:55
3楼
STS计算,不仅梁端的极限承载力不满足要求(抗规8.2.8-1)。
而且柱的节点域屈服承载力也不满足要求(抗规8.2.5-2),几乎每个柱节点都需要加焊钢板才能满足屈服承载力要求。
回复

相关推荐

APP内打开