请教:都说制冷量的计算方法,那么制热量怎么计算呢?
rongchenchina
2006年01月16日 09:55:47
只看楼主

请教:都说制冷量的计算方法,那么制热量怎么计算呢?谢谢

请教:都说制冷量的计算方法,那么制热量怎么计算呢?谢谢
cuiguangy
2006年01月19日 11:09:14
2楼
你说的是什么制热量?
热泵、锅炉、风机盘管、组合空调??????????????????????
回复
zling-18
2006年01月19日 11:35:28
3楼
一般冷热源的制热能力都比制冷能力强.
加之俺做的项目大多在西南,冬季的热负荷也不大过夏季制冷量
所以一般不计算制热量了.
但是在北方就不一样了
做新疆的一个项目的时候,制热量就谨慎计算过的,果然是比较大
回复
vincent_nk
2006年01月19日 18:09:35
4楼
我做手术室时,热量一般为冷量70%(北方地区),主要还是新风的负荷。
四川地区冬季室内外温差不会太大,加之洁净室的密闭性能好的话,基本不用考虑。
回复
deathgod007
2006年01月19日 19:55:38
5楼

如果你湿度过高,那除湿后你温度是不是会上不去呢?
空调的加热量
H (kcal/hr) = Q (m3/hr) x 0.29 (kcal/m3.℃) x (T1-T2)℃
回复
vincent_nk
2006年01月26日 20:02:13
6楼
(T1-T2)℃是哪里的温差?送风状态点和室内的吗?
冬季只会加湿啊,夏季除湿后不会直接从露点温度送风,还有一个再热的过程。