砖混第七篇 砖混结构中梁的计算问题
紫川秀
紫川秀 Lv.7
2006年01月15日 22:53:29
来自于砖混结构
只看楼主

前面我们已经完成了主体抗震的验算,下面就将要进入局部的计算和绘图了.本贴主要讲述砖混结构中梁的计算问题.我个人认为砖混中的梁有以下三种计算方法:1.手算导荷,用其他小构件计算软件(TSSD,理正,MORGAIN)计算配筋.2.导入PK计算.3.使用SAT计算.

前面我们已经完成了主体抗震的验算,下面就将要进入局部的计算和绘图了.本贴主要讲述砖混结构中梁的计算问题.

我个人认为砖混中的梁有以下三种计算方法:
1.手算导荷,用其他小构件计算软件(TSSD,理正,MORGAIN)计算配筋.
2.导入PK计算.
3.使用SAT计算.

免费打赏
紫川秀
2006年01月15日 22:56:38
2楼
1.手算导荷:

砖混中的梁,通常情况上部荷载主要是板和部分非承重墙,当然也有承重墙的可能.我们可以将某根梁上主要荷载一项项列出来,然后相加,在小构件计算软件中建立简支梁模形,输入对应该的参数计算配筋.这个比较简单,不再累述.
回复
紫川秀
2006年01月15日 23:07:35
3楼
2.导入PK计算.

首先在PM中生成PK数据.
回复
紫川秀
2006年01月15日 23:13:31
4楼
2.选择要计算的梁,注意支座为绞结.
3.在PK中打开已生成的计算数据.
回复
紫川秀
2006年01月15日 23:24:41
5楼
4.打开计算数据时选择连续梁文件,比如:LL-01
5.修改实际的支座情况,检查荷载情况(PK里非常容易丢失荷载),查看计算简图是否正常,参数输入时注意要选择连梁,退出程序.
6.进入连续梁绘图.根据提示,完成绘图,得到配筋.

由于我的PKPM,PK部分损坏,无法完成计算过程,我也不推荐使用PK计算砖混中的梁,很容易出错,特别是容易丢荷载.有兴趣的可以自行深入研究.
回复
紫川秀
2006年01月15日 23:30:30
6楼
3.使用SAT计算连梁.

使用SAT计算砖混中的梁,要注意两种情况,一种是梁上有承重墙,一种情况是梁上没有承重墙.

梁上有承重墙的梁通常出现在第一标准层,特别容易出现在楼梯间.这时我们可以按底框模式计算第一层的梁.
回复
紫川秀
2006年01月15日 23:47:02
7楼
完成抗震验算后,生成SAT数据

注意参数的要取正确.
回复
紫川秀
2006年01月15日 23:49:29
8楼
然后进入特殊构件补充定义.将梁改为绞支.
回复
紫川秀
2006年01月15日 23:58:10
9楼
然后结构分析与内力计算,构件设计配筋与验算.然后再查看配筋与各内力图是否合理,找出不合理的地方,返回模形修改.

砖混结构梁的计算最重要的两点:1.承重墙的荷载是否导了下来.2.梁的支座是是否改为了绞支,因为梁实际上是搁置在墙上的.

其他各层其他梁的计算,可直接用SAT算,计算结果下部钢筋偏大,负筋编小,需要手工调整,适当加大负钢筋就好了.
回复
紫川秀
2006年01月16日 00:02:37
10楼
强调一点,千万不要当做墙梁来算,很容易出问题,因为墙梁的要求太高,不容易满足,也太过经济了一点,看着都吓人.


郁闷,用习惯了正版的PKPM,用这个盗版的旧版真不习惯,还是强调一点,用于实际工程还是要采用正版计算软件,盗版软件仅用于学习...
回复
紫川秀
2006年01月16日 00:20:16
11楼
由于PKPM出现了问题,所以讲得不是很清楚,不过也不要紧,砖混中的梁都是很简单的东西,结构概念清楚一点的话,手算也不费多少功夫.如果还有不清楚的,可以参照下面的贴子.

砖混中的梁怎么计算
http://co.163.com/forum/content/399_85337_1.htm
回复

相关推荐