我有台离心泵水10T/H,扬程是40米,吸程8米,水泵安装高差约在5.4米,吸水管是50的镀锌管17米,有三个90度弯头,一个滤水网.压水管是50镀锌管,长约75米,有3个弯头.一个闸阀.现在问题就是抽不了水,水泵不出水.请问个位高手,是不是水泵的吸程不够啊?还是有漏气的现象啊?急需解决,请大家帮忙.
我有台离心泵水10T/H,扬程是40米,吸程8米,水泵安装高差约在5.4米,吸水管是50的镀锌管17米,有三个90度弯头,一个滤水网.压水管是50镀锌管,长约75米,有3个弯头.一个闸阀.现在问题就是抽不了水,水泵不出水.请问个位高手,是不是水泵的吸程不够啊?还是有漏气的现象啊?急需解决,请大家帮忙.
2楼
你看一下,阀门是否打开没有?
回复
3楼
我认为是进水管太细了,水力损失超过了5.4m。还有就是进水线不能有集气的地方,就是说安装的时候要确保管内顶对齐
这种情况下,就算一切正常,开泵本身都需要一定的技巧的,先要确保管道内充满水
回复
4楼
我认为有可能是吸水管有漏气的现象,不妨认真排查一下……
回复
5楼
水泵要求是灌入式启动的。就是在启动时要泵里要满水才行。
回复
6楼
大致核算了一下,很有可能是吸水管偏小。50的管,10T/H,1000i=86.9。86.9*0。017已经达到1.5米了,加上5.4米的安装高度,还有局部水头损失。8米的吸程很可能不够了。不妨换成80的吸水管试试。
回复
7楼
楼上的讲的很对的,楼主,你的吸水管搞的太复杂了,为什么要用那么多的弯头,尽量简化一下管路。
回复
8楼
问题可能有四:
1。启泵前泵内未注满水;
2。泵的安装高度高了或吸水管管阻大了;
3。泵轴填料函漏气或吸水管道漏气;
4。吸水管道反坡。
回复