看看施耐德的一类配合表有什么问题???????????
woheni2010
woheni2010 Lv.12
2010年09月28日 21:49:29
只看楼主

如图,你们看接触器是不是取的太大了,3kw的电机需要18的接触器?这是为什么呢?各位再看另外一张配合表,为什么同样规格的电机,后面的接触器可以选的小很多啊?[ 本帖最后由 woheni2010 于 2010-9-28 21:51 编辑 ]

如图,你们看接触器是不是取的太大了,3kw的电机需要18的接触器?这是为什么呢?各位再看另外一张配合表,为什么同样规格的电机,后面的接触器可以选的小很多啊?

[ 本帖最后由 woheni2010 于 2010-9-28 21:51 编辑 ]

C65.jpg


aaa.jpg

免费打赏
混在电气
2010年09月29日 10:37:33
2楼
应该不是一个人做的表:lol
回复
hjh268
2010年09月29日 15:21:40
3楼
这种选择其实说不出什么理由,因为接触器动作的比开关频繁的多,一般都会选择电流大点的。
回复
zigj
2010年09月29日 15:46:52
4楼
负载工作制不同,接触器选择也是不同的
回复
xtcdl5110
2014年01月22日 15:06:39
5楼
我在参考这表的时候也觉得很有问题,不知道施耐德是怎么考虑的!