今天,刚刚出货的柜子!希望大家提提建议!谢谢!2010.10.22最近一直都在调试本系统,前两天刚刚结束,现在系统基本稳定,并投入正式运行了,不过郁闷的是,调试的第一天就把我笔记本电脑给烧了,当时笔记本没有连接外部电源只用电池,用西门子S7-200 USB通信电缆连接了S7-200 PLC,用另一条USB线连接了显控触摸屏,结果连接了一段时间,S7-200的USB通信电缆适配器烧了,我笔记本电脑USB接口处也冒了一下火花,电脑就再也开不起来了,估计是主板烧了,一次性就损失几千块,不幸中的万幸是程序有备份,PLC没有烧。这事情我也是头一次遇到,至今还无法确定烧坏具体原因,只能怀疑是不是两台USB线因设备原因导致有电压差,不知道哪位兄弟是否有遇到相类似的问题。

今天,刚刚出货的柜子!希望大家提提建议!谢谢!


2010.10.22
最近一直都在调试本系统,前两天刚刚结束,现在系统基本稳定,并投入正式运行了,不过郁闷的是,调试的第一天就把我笔记本电脑给烧了,当时笔记本没有连接外部电源只用电池,用西门子S7-200 USB通信电缆连接了S7-200 PLC,用另一条USB线连接了显控触摸屏,结果连接了一段时间,S7-200的USB通信电缆适配器烧了,我笔记本电脑USB接口处也冒了一下火花,电脑就再也开不起来了,估计是主板烧了,一次性就损失几千块,不幸中的万幸是程序有备份,PLC没有烧。这事情我也是头一次遇到,至今还无法确定烧坏具体原因,只能怀疑是不是两台USB线因设备原因导致有电压差,不知道哪位兄弟是否有遇到相类似的问题。
顺便把现场拍的一些照片上传!

[ 本帖最后由 vision2000m 于 2010-10-22 10:08 编辑 ]

首页.JPG


1.JPG


2.JPG


4.JPG


5.JPG


DSC01058.JPG


DSC01059.JPG


DSC01062.JPG


DSC01065.JPG

免费打赏
lywuzhou
2010年10月03日 14:56:25
22楼
这个好象得有5--8年的功底
回复
hsa8
2010年10月03日 15:02:27
23楼
那个变频器是不是施耐德的?PLC 又是西门子的,设备还可以,工艺布线也还不错,PLC柜太矮不方便检修。
回复
wslqyokok
2010年10月03日 17:10:46
24楼
来学习学习学习学习学习学习
回复
yunshengbo
2010年10月03日 17:43:03
25楼
很专业啊,谢谢楼主。
回复
clw123456
2010年10月03日 20:41:17
26楼
很漂亮,学习了
回复
czyd1986
2010年10月03日 21:03:25
27楼
不错!不错!学习了
回复
jwssxyl888
2010年10月04日 08:56:29
28楼
布局整齐合理,挺好的
回复
zhenrar
2010年10月04日 09:06:34
29楼
似乎很不错呢。。。
回复
qyd0128
2010年10月05日 10:24:41
30楼
布线很整齐,布局也不错,充分利用了柜子的空间,就是以后检修麻烦一点,建议楼主来点说明。