中国从70年代起,在体育馆建筑中多处采用水蓄冷空调系统。在90年代初,开始建造、并投入运行的冰蓄冷空调系统以来,截止到2001年,已建成和正在建的水蓄冷和冰蓄冷空调系统共计177项,取得了初步成效,在某些方面具有自己特点和经验,还有几十项正在洽谈中。中国在90年代初,建造和投入运行的蓄冷空调系统有下列三例:(1)深圳电子科技大厦,建筑面积6.5万m2,设计冷负荷3,200RT,蓄冷量8,750RTH,采用法国Cristopia冰球,CIAT单螺杆冷水机组,1993年5月投入运行。
中国从70年代起,在体育馆建筑中多处采用水蓄冷空调系统。在90年代初,开始建造、并投入运行的冰蓄冷空调系统以来,截止到2001年,已建成和正在建的水蓄冷和冰蓄冷空调系统共计177项,取得了初步成效,在某些方面具有自己特点和经验,还有几十项正在洽谈中。
中国在90年代初,建造和投入运行的蓄冷空调系统有下列三例:
(1)深圳电子科技大厦,建筑面积6.5万m2,设计冷负荷3,200RT,蓄冷量8,750RTH,采用法国Cristopia冰球,CIAT单螺杆冷水机组,1993年5月投入运行。
(2)北京日报社,建筑面积1.52万m2,综合办公楼,设计冷负荷560RT,蓄冷量1,280RTH,采用北京西冷工程公司的"有压罐式齿球蓄冷器",卧式蓄冷罐φ2,400×6,000三台,1993年6月投入运行。
(3)广东清远市新北江制药有限公司,工艺用冷,发酵所产生的热量由10℃的冷水吸收。正常生产时,耗冷496RT,利用低谷电蓄存冷水,贮水槽容积1,083m3,占地110m2,蓄冷密度达6.09RT/m3,蓄(调荷)冷量达6,600RTH,1992年5月投入运行。(徐威高工设计)
2楼
1995年建成和投入运行的项目:
(1)广东东莞生化药厂,水蓄冷系统,空调用冷,贮水槽750m3,蓄冷密度3.3
RT/m3(10,000大卡/m3),蓄冷量达247RTH,1995年4月投入运行。(徐威高工设计)
(2)北京京信大厦,水蓄冷系统,利用原有有效容积998m3消防水池兼作蓄冷池,蓄冷密度1.59
RT/m3,蓄冷量为1,587RTH,减少了一台原打算增添的60万大卡/时的冷水机组。(清华设计)
(3)烟台大酒店,改建成水蓄冷式中央空调系统,水泥蓄冷水池400m3(消防水池),冷水温度4-6℃。(华源总承包)
(4)浙江肖山城乡镇政府大楼,建筑面积5,000m2,办公楼,设计冷负荷165RT,蓄冷量为433RTH,采用CIAT冰球,立式蓄冷罐26m3。
(5)浙江肖山二轻大厦,建筑面积15,000m2,商场和写字楼,设计冷负荷794RT,蓄冷量为3,333RTH,采用CIAT冰球,卧式蓄冷罐200m3。
(6)浙江诸暨百货大楼,建筑面积4,000m2,设计冷负荷228RT,采用蕊心冰球,蓄冷量为900RTH。
(7)浙江绍兴南海渔港酒店,建筑面积1,000m2,设计冷负荷80RT,采用蕊心冰球,蓄冷量500RTH,蓄冷罐为φ2×6m的立式钢筒。
(8)南京金陵饭店,4个Calmac蓄冰桶。
(9)苏州祥达大厦,建筑面积18,000m2,写字楼和商场,采用12个1190A型Calmacc蓄冰桶,主机和蓄冰桶均设置在屋顶上。
(10)浙江温州市体育馆,是温州市大型文化、体育、娱乐中心,在体育中心的中心位置是一座拥有固定席位4,440席,临时席位1,650席的大型综合性体育馆,其底层配有10,000m2的百货商场,设计冷负荷793RT(体育馆启用时,商场无法供冷),现设计主机制冷量为496RT,采用蕊心冰球可快速融冰供冷,蓄冷量为2,700RTH(体育馆启用时,商场还可部分供冷)。
(11) 深圳野生动物园,建筑面积9,800m2,蓄冷量为1,105RTH,采用CIAT冰球。
回复
3楼
1996年建成和投入运行的项目:
(1)
青岛阳光大厦,建筑面积46,374m2,设计夏季空调总负荷992RT,设计冬季空调负荷1,190RT。选取了最大设计负荷的30%为蓄冷、蓄热负荷,需要蓄冷剂214.3T,蓄热剂171.4T,蓄冷器容积为214.1m3,蓄热器容积为171.2m3,是一个采用风冷式热泵机组和高温相变蓄冷、蓄热技术及利用消防水池蓄冷(蓄热)联合供冷(热)方案。
(2)
北京市园林局综合办公楼,建筑面积8,800m2,空调面积8,800m2,设计冷负荷290RT,蓄冷量853RTH,采用φ70的西冷冰球,立式蓄冷器内装240,000个冰球。
(3)
河北省保定商场,建筑面积24,000m2,空调面积19,000m2,设计冷负荷787RT,蓄冷量1,653RTH,选用西冷外结冰管式蓄冷器。
(4) 宁波电业局调度大楼,建筑面积5,600m2,采用5个Calmac蓄冰桶。
(5)
绍兴工商银行第二营业部,建筑面积5,000m2,设计冷负荷175RT,蓄冷量742RTH,采用CIAT冰球,蓄冷罐有效容积为46m3,设在营业楼天井的地底下,不妨碍汽车的停放和进出,主机放在6层屋顶上。
(6) 绍兴皇朝大酒店,建筑面积13,000m2,采用6个Calmac蓄冰桶。
(7) 绍兴工人文化宫,采用浙江国祥公司完全冻结式,蓄冷量597RTH。
(8)
天津雀巢咖啡生产厂,工艺要求所供应的冷冻水温在全过程中要求保持稳定在+1℃,采用BAC外融冰装置,冰盘管表面冰层厚度大约为2-3mm,冷冻机24小时连续运行。
(9) 温州海龙大厦,建筑面积10,000m2,采用蕊心冰球,蓄冷量1,600RTH,烟冷主机。
(10)
深圳万德大厦,建筑面积50,780m2,空调面积41,000m2,空调设计负荷1,500RT,蓄冰模式,基载主机200RT一台,双工况机组335RT两台,蓄冰设备选用美国FAFCO公司的标准蓄冰槽Model590型8个,蓄冷量4,000RTH。
(11) 清华智能楼,建筑面积为4,000m2
,设计日总负荷1,120RTH,蓄冰量为360RTH,采用四台清华同方FS-L-60风冷机组及RH-ICU
400蓄冰槽组成的蓄冰系统供冷。
回复
4楼
1997年建成和投入运行的项目:
(1) 北京,中央人民广播电台业务楼工程,建筑面积50,000m2
,设计日全日最高负荷1,390RT,设计日全日总冷量16,160RT,常规制冷所需主机1,422RT,蓄冰模式,基载主机,500RT一台,双工况机组,440RT一台,蓄冰设备选用美国FAFCO公司的标准蓄冰槽Model590型8个,Model
280型2个,总蓄冷量4,500RTH。
(2) 杭州市交通银行金融大楼,建筑面积20,000m2
,采用CIAT单螺杆制冷机和蓄冰球,设计冷负荷546RT,蓄冷量2,300RTH,蓄冷罐141m3。
(3)
杭州市金鹏大厦,建筑面积40,000m2,采用CIAT单螺杆制冷机和蓄冰球,设计冷负荷1,322RT,蓄冷量4,667RTH,蓄冷罐288m3。
(4) 杭州市国际大厦,建筑面积70,000m2,采用蕊心冰球,蓄冷量2,000RTH,约克主机。
(5) 杭州市浙江世界贸易中心,建筑面积75,000m2 ,
采用浙江国祥公司完全冻结式KIB-180型储冷槽42台,蓄冷量4,494RTH。
(6) 绍兴越城合作银行营业部,建筑面积5,800m2,蓄冷量4,080RTH,采用CIAT冰球,蓄冷罐60m3。
(7) 上海锦都大酒店,建筑面积20,150m2,蓄冷量750RTH,采用蕊心冰球,顿汉布什主机,全部设在屋顶上。
(8)
湖南洞庭制药厂,水蓄冷系统,空调用冷,贮水槽为800m3的圆柱状自然分层钢柜,蓄冷密度3.24RT/m3,。(徐威高工设计)
(9)
北京同仁堂制药厂,水蓄冷系统,空调用冷,采用溢流堰式地下混凝土贮水槽365m3,蓄冷密度4.30RT/m3,蓄冷量达1,570RTH。(徐威高工设计)
(10)
天津福星大厦,建筑面积为3,000m2,采用Calmac-1190A蓄冰桶2个,采用TRANE-CGWDC50型水冷涡旋式双工况冷水机,蓄冷量259RTH。
回复
5楼
1998年元月以后建成,投入运行和正在建的项目:
(1) 保定543印刷厂,建筑面积为15,000m2,蓄冷量1,000RTH,采用2个FAFCO-Model
590型标准蓄冰槽,在室外双层布置。双工况主机及基载主机采用意大利RC-FRIGO1710.S3型螺杆式冷水机组各一台。1998年5月投入运行。
(2) 北京,中国国际贸易中心二期工程,综合楼,建筑面积为120,000m2,
设计冷负荷3,370RT,设计总冷量46,105RTH,采用1,268片FAFCO-HXR-12型非标准蓄冰换热片,利用建筑物原有的筏基做成土建蓄冰槽,总蓄冷量13,187RTH,移峰负荷1,480RT,蓄冰槽位于现机房的正下方。整个蓄冰空间分为几乎相等的三个蓄冰槽区,增大了蓄冰空调应用的安全可靠性。双工况主机采用TRANE-CVHG-1067型三级离心式冷水机组两台,单台制冷量为1,120RT,基载主机有两台远大Ⅵ型500RT吸收式机组及一台TRANE400RT螺杆式冷水机组。。
(3) 北京华麟科技大厦,综合楼,建筑面积为59,598m2,
设计冷负荷1,700RT,设计总冷量20,410RTH,总蓄冷量4,500RTH,采用9个FAFCO-Model590型标准蓄冰槽,双工况主机采用TRANE-RTHB-450L型螺杆式冷水机组两台,基载主机采用Carrier-19XL500型机组一台。2000年7月投入运行。
(4) 北京,中国大饭店(五星级饭店)及国贸一期商场蓄冰空调改造工程,建筑面积为100,000m2,
设计冷负荷5,000RT,设计总冷量65,040RTH,总蓄冷量9,625RTH。采用1,152片FAFCO-HXR-10型非标准蓄冰换热片,利用机房下面的筏基做成土建蓄冰槽,将非标准蓄冰换热片安放于内 。双工况主机采用TRANE 750RT三级离心式冷水机组两台。2000年12月投入运行。
(5) 北京嘉里中心工程,综合楼(包括五星级酒店、涉外公寓及高档写字楼),建筑面积为230,000 m2,
设计冷负荷5,212RT,设计总冷量73,370RTH,采用MUELLER公司的MaximICE动态制冰系统,系统采用周蓄冰的运行策略。共采用6台Maxim
ICE
ORE-100机组,制冷机为螺杆式冷冻压缩机组2套,基载主机为离心式冷水机组1台。蓄冰槽形式为土建蓄冰槽,体积为30,000(长)×11,000(宽)×17,000(深),总融冰量为14,500RTH,1999年8月投入运行。
(6) 大连新玛特购物休闲广场,综合楼,建筑面积为148,000m2,
设计冷负荷5,600RT,蓄冷量14,512RTH,采用FAFCO-HXR-12型蓄冰换热盘管288片,HXR-14型蓄冰换热盘管944片。采用美国TRANE公司600RTCVHG-565离心式冷水机组2台,1,180RT
CVHG-1067三级离心式冷水机组2台。2001年7月投入运行。
(7) 北京,中国国际贸易中心一期主楼蓄冰空调改造工程,建筑面积为100,000m2,
设计冷负荷3,500RT,设计总冷量41,790RTH。采用328片FAFCO-HXR-9型非标准蓄冰换热片,利用机房下面的筏基做成土建蓄冰槽,将非标准蓄冰换热片安放于内。2002年投入运行。
(8) 安徽省芜湖县供电局办公楼,建筑面积为7,000 m2,
设计冷负荷213RT,设计总冷量2,171RTH,采用蕊心冰球,顿汉布什主机,蓄冷量1,000RTH。
(9) 唐山市百货大楼,建筑面积为25,000 m2, 唐山市百货大楼超级市场,建筑面积为7,000 m2,
改造项目,原有三台制冷机,两台80万大卡/时,一台60万大卡/时,改造了两台开利活塞式制冷机,蓄冰槽为清华RH-ICU600×6台,蓄冰量3,600RTH,1998年4月投入运行。
回复
6楼
(10) 厦门厦华电子火炬工业城,建筑面积为78,000 m2,
设计冷负荷2,577RT,设计总冷量21,672RTH,采用BAC蓄冰槽TSU-761M×10台,TSU-476M×1台,蓄冰量8,086RTH,
工况主机采用YORK-YSFCFBS55CMCS螺杆式冷水机组3台。清华同方总承包,1999年投入运行。
(11) 杭州虹桥饭店,建筑面积为11,060 m2
,设计冷负荷316RT,设计总冷量3,977RTH,两台105RT顿汉布什双工况制冷机,蓄冰槽为清华RH-ICU400×3台,蓄冰量为1,200RTH,1999年投入使用。
(12) 烟台中级人民法院办公大楼,建筑面积为13,600 m2
,设计冷负荷480RT,设计总冷量4,444RTH,蓄冰量1,200RTH,
蓄冰设备为清华同方生产的RH-ICU400蓄冰槽,制冷机为烟台顿汉布什双工况制冷机,1998年投入运行。
(13) 中科院声学所DSP工程实验楼,建筑面积为6,000
m2,原有两台开利活塞式冷水机组,单台制冷量为124.8RT,所内用电高峰期制冷机不准使用。故配一台RH-ICU600型蓄冷槽,利用低谷电蓄冰,采用RH-ICU
600潜冷蓄冷量为600RTH,全冷蓄冷量为708RTH,可满足电负荷高峰期所需冷量。1998年投入运行。
(14) 北京东方食品配送中心,始建于1978年,最近在冷库附近新建一比较正规的交易大厅,建筑面积8,000
m2,空调面积5,730
m2,同时冷库的高温库基本停止使用,导致三台型号为8AS-12.5氨制冷机闲置,氨制冷机的标准蒸发温度为-15℃。
为降低新建交易大厅的空调投资,充分利用三台闲置的冷机,节省空调系统电力运行费用,提高交易大厅的空调档次,空调冷源采用蓄冰系统。蓄冰槽采用清华同方生产的RH-ICU型外融冰式冰槽,蓄冷能力为4,200RTH。1999年夏季投入使用。
(15) 北京,中国中央电视台,建筑面积为84,000
m2,设计冷负荷1,290RT,采用BAC-TSC-238M型蓄冰槽26台,双工况机组采用YORK-YSFCFB55CMCS型螺杆式冷水机组2台,总蓄冷量6,188RTH。1998年投入运行。
(16) 北京,国家电网调度中心办公楼,建筑面积为51,000
m2,设计冷负荷1,855RT,采用BAC-TSC-238M型蓄冰槽20台,主机采用YORK-YSECEAS45CKC型螺杆式双工况机两台,单工况机1台。蓄冷量4,760RTH。1999年投入运行。
(17) 北京,商业部设计院,建筑面积为21,000
m2,设计冷负荷626RT,采用BAC-TSU-594M型蓄冰槽3台,采用大连冷冻机厂双工况螺杆冷水机2台,总蓄冷量1,782RTH。1998年投入运行。
(18) 杭州市银泰广场,建筑面积为31,000
m2,设计冷负荷983RT,采用BAC-TSU-594MS型蓄冰槽5台,采用YORK-YSDCCBS35CHCS型螺杆式双工况机2台,蓄冷量2,970RTH。部分低温全空气系统,华源总承包。1999年投入使用。
(19) 杭州河合工业公司,建筑面积为40,000
m2,设计冷负荷1,156RT,采用BAC-TSU-237M型蓄冰槽1台,BAC-TSU-761M型蓄冰槽5台,,采用YORK-YSDCCBS35CHCS型螺杆式双工况机2台,蓄冷量4,042RTH。华源总承包,2000年投入运行。
回复
7楼
(20) 武汉华洋大厦,建筑面积为7,000
m2,设计冷负荷332RT,采用BAC-TSC-238M型蓄冰槽6台,改造开利主机2台,蓄冷量1,428RTH。1998年建成。
(21) 北京,新兴宾馆,建筑面积为24,000
m2,设计冷负荷330RT,采用BAC-TSC-238M型蓄冰槽5台,采用RC-FRIGO370V1型螺杆式双工况机2台,蓄冷量1,190RTH。2000年投入运行。
(22) 杭州,浙江省肿瘤医院一期,建筑面积为32,000
m2,STL冰球蓄冷,蓄冷量2,380RTH,已投入运行。
(23) 杭州,浙江省建工大厦,建筑面积为32,000 m2,STL冰球蓄冷,蓄冷量2,720RTH,已投入运行。
(24) 杭州,中江都市花园,住宅小区,建筑面积为78,000 m2
(共三期工程),STL冰球蓄冷,蓄冷量3,000RTH,已投入运行。
(25) 杭州,临亚大厦(长堤明苑),综合楼,建筑面积为40,000
m2,STL冰球蓄冷,蓄冷量2,950RTH,已投入运行。
(26) 武汉,华美达大酒店,综合楼,建筑面积为40,000
m2,STL冰球蓄冷,蓄冷量3,006RTH,已投入运行。
(27) 北京海淀新科技大厦,建筑面积为60,000 m2,STL冰球蓄冷,蓄冷量7,500RTH,已投入运行。
(28) 四川成都华美制药有限公司灌装车间,工艺流程,建筑面积为800
m2,设计冷负荷66RT,采用STL冰球蓄冷10
m3,采用CIAT-LG350双工况主机1台,蓄冷量170RTH。1998年投用。
(29) 四川成都农业发展银行办公楼,建筑面积为20,000 m2,设计冷负荷264RT,采用STL冰球蓄冷70
m3,采用CIAT-LBH-B498双工况主机1台,蓄冷量2,300RTH,已投入运行。
(30) 成都,娇子大厦,建筑面积为40,000 m2,设计冷负荷992RT,采用STL冰球蓄冷187
m3,采用CIAT-LF853双工况主机2台,蓄冷量3,400RTH。
回复
8楼
(31) 杭州景福百货大楼,建筑面积为10,000
m2,采用蕊心冰球,约克主机,蓄冷量1,900RTH。1998年投用。
(32) 烟台菜山区建委办公大楼,建筑面积为6,000
m2,采用蕊心冰球,顿汉布什主机,蓄冷量500RTH。1998年投用。
(33) 北京万国邮联会议中心,建筑面积为4,500 m2,采用蕊心冰球,顿汉布什主机,蓄冷量920RTH。
(34) 烟台电业局大光明工程,建筑面积为8,000 m2,采用蕊心冰球,万众主机,蓄冷量1,000RTH。
(35) 杭州拱墅区政府,建筑面积为60,000 m2,采用"源牌"导热塑料盘管,约克主机,蓄冷量5,000RTH。
(36) 淄博饭店,总建筑面积为55,000 m2,采用蕊心冰球,约克主机,蓄冷量1,800RTH。
(37) 厦门湖里供电公司,建筑面积为7,500 m2,采用蕊心冰球,特灵主机,蓄冷量1,000RTH。
(38) 山东淄博太平洋保险公司,建筑面积为28,000 m2,采用蕊心冰球,约克主机,蓄冷量1,800RTH。
(39) 杭州市水电大厦,建筑面积为35,000 m2,采用蕊心冰球,约克主机,蓄冷量2,500RTH。
(40) 黄山电力调度中心,建筑面积为12,000 m2,采用蕊心冰球,顿汉布什主机,蓄冷量1,800RTH。
(41) 天津立达公寓底层商场,建筑面积为10,000
m2,采用Calmac-1190A蓄冰桶17个,采用TRANE-RTHB255S螺杆式双工况机2台,全套TRANE牌TRACERSUMMIT自动控制系统,蓄冷量2,200RTH,1999年投入使用。
(42) 天津电力医院,建筑面积为7,000
m2,设计冷负荷187RT,采用STL冰球蓄冷,采用CIAT-LBH3312双工况主机2台,基载冷水机组1台,蓄冷量1,050RTH。1999年投入使用。
(43) 北京龙绍衡大厦,建筑面积为14,000 m2,设计冷负荷430RT,采用液冰蓄冷装置,Maxim ICE
ORE-100型1台,主机采用北京冷冻机厂生产的压缩冷凝机组,基载冷水机组198RT,蓄冷量1,250RT。北京和平制冷工程公司承建,1999年投入使用。
(44) 上海浦东国际儿童医学中心,建筑面积为40,000
m2,设计冷负荷1,720RT,采用BAC-TSC-300型蓄冰槽15台,主机为YORK螺杆冷冻机,蓄冷量4,500RTH,超低温及空气系统。1998年投入运行。
(45) 上海家化大厦,建筑面积为22,000 m2,采用Calmac蓄冰筒,蓄冷量1,725RTH。
(46) 浙江龙翔大厦,采用国祥完全冻结式储冰槽290RT-H共16个。
(47) 武汉神龙汽车有限公司,建筑面积为650,000 m2,工程总冷负荷为
24,000RT,现采用制冷量为662RT的冷水机组28台,上冷厂提供11台,法国CIAT提供单螺杆双工况机组17台,并采用Cristopia冰球蓄冷,总蓄冷量74,800RTH,分二期完成(法国设计,直接提供设备)。
(48) 北京赛马场观赛楼,供冷建筑面积4200
m2,夏季空调冷负荷80′104大卡/时,冬季采暖负荷50′104大卡/时,但每周仅开赛2~3次,每次4~5小时。综合楼及其它平房,3,000m2,冬季采暖负荷20′104大卡/时,夏季不供冷。采用水蓄冷/热调荷,水温自然分层储槽的有效容积600m3,其蓄冷密度为10,000大卡/m3,蓄热密度可达30,000大卡/m3。98年6月投产以来,全部用冷及用热均在下半夜电力低谷用电时段制备,电费开支降低70%以上。(徐威高工设计)
(49) 绍兴用电管理所,建筑面积12,000 m2,采用蕊心冰球,烟冷主机,蓄冷量1,600RTH。
回复
9楼
(50)
北京,国家电力调度中心,建筑面积75,000m2,设计冷负荷2,242RT,采用BAC-TSU-890MS型蓄冰槽8台,主机采用YORK-YKEBEAS45CKES型螺杆式双工况机3台,蓄冷量7,120RTH,超低温及全空气系统。华源自控总承包,2000年投入运行。
(51)
北京顺义燕京啤酒厂办公楼,建筑面积35,000m2,水蓄冷,蓄冷水罐2,000m3,蓄冷量6,285RTH,蓄冷密度3.14RT/m3。(徐威高工设计)
(52)
河北保定十方商贸城天津佳乐超市保定店,建筑面积16,000m2,采用CIAT冰球,蓄冰罐85m3,采用无板式换热器,直接利用乙二醇冷媒的系统,大温差5°C~15°C。蓄冷量1,300RTH。
(53) 北京第二机床厂,水蓄热,蓄热罐330m3,蓄热密度9.95RT/m3。(徐威高工设计)
(54) 北京和平里医院,建筑面积14,000m2,采用西冷公司 f70冰球,蓄冷量1,200RTH。
(55) 河北保定某超市,建筑面积11,000m2,采用CIAT冰球,蓄冷量1,980RTH。
(56) 绍兴九州大饭店,建筑面积45,000m2,采用CIAT冰球,蓄冷量2,667RTH。
(57)
杭州华商集团,联合超市,建筑面积18,000m2,采用CIAT冰球,蓄冷量4,080RTH,主机选用上海富田空调冷冻设备有限公司FTW-300-2水冷式螺杆冷水机组两台,本超市采用无板式换热器,直接利用乙二醇冷媒的系统,末端设备采用大温差供冷。
(58) 福州富利达公司,建筑面积500m2,采用CIAT冰球,蓄冷量119RTH。
(59) 浙江省肿瘤医院二期,建筑面积8,000m2,采用CIAT冰球,蓄冷量1,020RTH。
(60) 成都金牛区人民法院,建筑面积13,000m2,采用CIAT冰球,蓄冷量1,360RTH。
(61) 成都富临大厦,建筑面积13,000m2,采用CIAT冰球,蓄冷量2,040RTH。
(62) 威海花园,建筑面积225,000m2,区域供冷,采用CIAT冰球,蓄冷量17,600RTH。
(63) 烟台大光明工程,建筑面积8,000m2,采用蕊心冰球,蓄冷量1,000RTH。
(64) 郑州金源大酒店,建筑面积15,170m2,采用蕊心冰球,约克主机,蓄冷量2,000RTH。
(65) 山西阳泉电力调度大楼,建筑面积11,000m2,采用蕊心冰球,顿汉布什主机,蓄冷量1,500RTH。
(66)
水电水利规划设计院,建筑面积20,000m2,蓄冷蓄热,采用蕊心冰球,克莱门特主机,蓄冷量2,000RTH。
(67) 无锡电力培训中心,建筑面积6,000m2,采用蕊心冰球,顿汉布什主机,蓄冷量1,000RTH。
(68)
上海松江电力调度大楼,建筑面积10,000m2,采用"源牌"导热塑料蓄冰槽,蓄冷量800RTH,克莱门特风冷螺杆主机。
(69) 厦门软件园,建筑面积27,000m2,采用蕊心冰球,约克主机,蓄冷量2,500RTH。
(70) 四川华能办公大楼,建筑面积27,000m2,采用蕊心冰球,约克主机,蓄冷量2,440RTH。
回复
10楼
(71) 上海贵人大厦,建筑面积20,000m2,采用蕊心冰球,顿汉布什主机,蓄冷量1,800RTH。
(72)
上海科技城,建筑面积98,000m2,设计冷负荷3,400RT,采用BAC-TSU-920MS型蓄冰槽10台,蓄冷量9,200RTH,采用低温技术。华源总承包,2001年投入运行。
(73)
西北电力集团公司调度通讯楼,建筑面积30,000m2,设计冷负荷864RT,采用BAC-TSU-594MS型蓄冰槽6台,蓄冷量3,564RTH。采用低温技术,约克主机,华源总承包,2001年投入运行。
(74)
中央电视台音像资料馆,建筑面积45,000m2,设计冷负荷1,300RT,采用BAC-TSC-297MS型蓄冰槽12台,蓄冷量3,564RTH。预计2002年投入运行。
(75)
武汉国际会展中心,建筑面积126,000m2,夏季设计日峰值冷负荷3,477RT,采用BAC-TSC-444MS型蓄冰槽24台,蓄冷量10,656RTH。冬季供暖采用电热锅炉全蓄热,蓄热量为29,280kWH。蓄冰槽及蓄热槽均采用钢筋混凝土现场浇制。清华同方总承包,2001年9月正式投入运行。
(76)
湖南常德烟机厂,建筑面积35,000m2,设计冷负荷1,192RT,采用BAC-TSU-380M型蓄冰槽11台,蓄冷量4,180RTH。华源总承包,预计2002年投入运行。
(77)
武汉劳动力商市场大厦,建筑面积23,000m2,蓄冷量3,200RTH,制冷机采用YORK双工况螺杆冷水机,蓄冰设备为清华同方的RH-ICU400,冬季供暖采用电热锅炉全蓄热方式,蓄热量10,460kWH,蓄冰槽及蓄热槽均采用钢筋混凝土现场浇制,并且将蓄冰槽与蓄热槽合二为一。2001年投入运行。
(78)
北京慧鲁渔村饭店,建筑面积2,800m2,夏季供冷为风冷热泵机组加蓄冰,蓄冰设备为清华同方的RH-ICU400,蓄冷量400RTH,冬季采用风冷热泵加电热锅炉辅助加热,部分蓄热,蓄热量600kWH,将蓄冰槽与蓄热槽合二为一。1999年投入运行。
(79)
成都皇城老妈火锅城,建筑面积8,000m2,蓄冷量2,800RTH(外融冰)。采用TRANE双工况螺杆冷水机,蓄冰设备为清华同方的RH-ICTW400。2000年投入运行。
回复
11楼
(80)
武汉安国大酒店,建筑面积13,000m2,采用YORK双工况螺杆冷水机,蓄冷量1,000RTH,蓄冰设备为清华同方的RH-ICU400。2001年投入运行。
(81)
武汉供电局桥口营配中心,建筑面积3,000m2,夏季供冷为风冷热泵机组加蓄冰,蓄冷量400RTH,蓄冰设备为清华同方的RH-ICU400。2000年投入运行。
(82)
郑州金融广场,建筑面积69,000m2,采用YORK双工况螺杆冷水机,蓄冰设备为清华同方的RH-ICU400,蓄冷量5,400RTH,蓄热量12,000kWH。蓄冰槽及蓄热槽均采用钢筋混凝土现场浇制,并且将蓄冰槽与蓄热槽合二为一。
(83)
杭州715所,建筑面积3,000m2,蓄冷量800RTH,蓄冰设备为清华同方的RH-ICT400。清华同方承包,其中华源承包自控。
(84) 湖北剧场,建筑面积11,700m2,蓄冷量2,600RTH(水蓄冷)。采用上海富田制冷机。清华同方总承包。
(85)
石家庄东方热电大厦,建筑面积17,000m2,蓄冷量1,800RTH,蓄冰设备为清华同方的RH-ICT400(4台)及RH-ICT200(1台)。
(86)
北京中展住宅大厦,建筑面积33,000m2,蓄冷量1,600RTH,水源热泵蓄冰,蓄冰设备为清华同方的RH-ICT400,水源热泵机组为清华同方生产。
(87)
石家庄邮政专科学校,建筑面积23,000m2,夏季供冷为双工况机组加蓄冰,蓄冷量2,400RTH,制冷机为烟台顿汉布什螺杆机,蓄冰设备为清华同方的RH-ICT400(6台);校区总建筑面积120,000m2,采用电锅炉蓄热,蓄热量40.7MkWH。清华同方总承包。
(88)
郑州工商银行住宅楼,建筑面积20,000m2,蓄冷量1,200RTH,蓄冰设备为清华同方的RH-ICT400(3台)。
(89)
温州电力调度中心,建筑面积30,000m2,采用BAC-TSU-476M型蓄冰槽4台,蓄冷量904RTH,主机采用顿汉布什159RT两台,清华同方总承包。
(90) 家乐福上海古北超市,建筑面积20,000m2,采用CIAT冰球,蓄冷量2,050RTH。
(91) 家乐福上海金桥超市,建筑面积20,000m2,采用CIAT冰球,蓄冷量2,050RTH。
(92) 家乐福上海宝山超市,建筑面积20,000m2,采用CIAT冰球,蓄冷量2,050RTH。
(93) 家乐福无锡超市,建筑面积20,000m2,采用CIAT冰球,蓄冷量2,050RTH。
(94) 北京中华大厦,建筑面积50,000m2,采用CIAT冰球,单螺杆冰蓄冷技术,蓄冷量1,700RTH。
(95) 成都港朋国际大厦,建筑面积80,000m2,采用CIAT冰球,单螺杆冰蓄冷技术,蓄冷量6,880RTH。
(96) 北京机械设计院,建筑面积40,000m2,采用CIAT冰球,单螺杆冰蓄冷技术,蓄冷量5,010RTH。
(97) 武汉科技会展中心,建筑面积70,000m2,采用CIAT冰球,单螺杆冰蓄冷技术,蓄冷量7,682RTH。
(98)
西安国际机场办公大楼,建筑面积17,000m2,采用CIAT冰球,双螺杆冰蓄冷技术,蓄冷量1,102RTH。
(99) 南京金陵石化综合楼,建筑面积14,000m2,采用CIAT冰球,双螺杆冰蓄冷技术,蓄冷量1,445RTH。
回复