摘 要:水泥注浆技术是建筑物地基加固和防渗处理的重要手段,但因其属隐蔽工程,其施工质量和效果不可能直观地评价,只能借助于分析检查孔资料和分析记录施工过程中的数据来进行评价。过去,这些参数的量测和记录全由人工完成,数据的准确性会受到人为因素的影响,从而影响灌浆成果的分析。国内灌浆记录采用自动记录仪始于90年代初,但推广进展较慢。 三峡坝基渗控设计采用常规防渗排水与封闭抽排相结合的方案,帷幕灌浆采用“小口径、孔口封闭、自上而下、孔内循环、高压灌浆”方法。在施工中对部分地段进行了加排、加密、加深、孔口段升压及补充化学灌浆处理。灌浆记录全部采用自动记录仪,自动记录仪为长江科学院GJY-Ⅲ型和湖南力合LHGY-2000型。
小浪底小利枢纽工程在主坝基础灌浆中采用了自动记录仪和稳定浆液,调整结束标准,固结灌浆采用新的检查方法,并成功地进行了GIN灌浆法生产性试验,相应地推动了国内灌浆技术的发展。小浪底主坝基础灌浆全部采用自动记录仪,记录仪型号为J31,由中国水电基础工程局与天津大学联合开发研制,其主要性能指标如下。压力范围:0~9.99MPa;流量范围:0~99.9L/min;数据采样频率:4次/s;打印时间间隔:2min、5min、10min;记录存储容量:36h~180h;工作电压:22V,50Hz;主机外形尺寸:550×450×200mm。
灌浆自动记录仪开发者应用全新的概念和现代高新技术手段,开发适合我国国情的灌浆自动化监控系统。设计中要考虑自身的稳定性和对环境的适应性,减轻人工操作强度。硬件要求结构简单、小巧轻便、抗干扰能力强、内部高度集成、功能强大且兼容性强等。设有自动保护电路和备用电源,即使出现致命的故障,也不会造成资料的丢失。其功能要能够适应水利水电工地温度湿度变化大和频繁搬迁的需要,检修方便。
灌浆自动记录仪在灌浆过程中,完成数据采集与处理,在屏幕上显示灌浆压力、流量、水灰比及注入水泥总量,按设定时间间隔定时打印出时间、平均压力、最大压力、流量和水灰比,当灌浆结束时,自动计算并打印注入水泥总量、浆液总量和单耗水泥量,并且打印出灌浆压力和流量随时间变化的过程曲线。在压水过程中,记录压力和流量,计算出最后一点的吕容值并打印出来。仪器的应用主要是为了提高工作效率和工程质量,减少人工操作强度,但优秀的设计总有它的弊端,由于数据化后,现场原始资料就存在了真实性问题,必须杜绝认为使用仪器违规作业。
采用自动记录仪有以下优点:(1)精确度提高。自动记录仪每秒钟采取4个数据,比压国表读数和用直尺测量浆液体积的精确度大大提高;(2)自动记录仪把平均压力作为有效压力,更合理地反映了灌浆压力;(3)使用自动记录仪避免了许多人为因素,对保证资料的真实性和确保工程质量起到了很大作用。
自动记录仪的使用无疑是灌浆技术的一大进步,但使用时应注意以下问题:首先,操作人员经过严格培训,保证正确使用,避免误操作;其次,压力和流量传感器在使用前应进行检验校核,以保证达到要求的精确度。如有条件对记录仪的电子信号处理系统也应进行校核,确保精确度。
新型灌浆自动记录仪必须性能稳定,工作可靠,测试数据准确,精度高。新型灌浆自动记录仪要对其优胜劣汰,完全记录仪在灌浆施工中存在的缺陷,为灌浆工程的施工质量提供了可靠的保证。
2楼
谢谢楼主提供,受益匪浅,将来在工作中多多请教!
回复
3楼
天津的、湖南的、长委的大都是一拖一的,若大面灌浆工程的还是用北京华润的。
现在长委的也已开发了多款一拖四、一拖二甚至一拖八,湖南的力合和力津已分家,互相都有优势。大家比较使用。
回复
4楼
天津的、湖南的、长委、北京华润仪器我都使用过!
现在出的新型仪器都是换汤不换药!
功能始终不齐全.
我在三峡工地时做够灌浆仪器的检修员,对现有的灌浆仪器水平还是不敢恭维!
生产厂家需要加紧研发新型、实用型仪器。
回复
5楼
二参数小循环灌浆的测量原理及其弊端
小循环灌浆法是由于国产灌浆自动记录仪的出现而取代大循环灌浆法的,在我国水利水电灌浆工程已应用了很多年,就是现在依然还有许多水电建设工程采用小循环法灌浆。但是不少人在接触小循环灌浆的同时不断发现其存在一些缺陷和无法解决的弊端,因此小循环灌浆近二年来在全国大、中型水电工程中不断遭到禁用。起初笔者对小循环灌浆的缺陷认识是感性和宏观上的,最近一个偶然的机会在翻阅电磁流量计(以下简称EMF)选型设计资料时,对选用口径为40㎜(以下简称DN40)或口径为50㎜(以下简称DN50)的EMF能否准确真实地检测小流量甚至零点几升的微小流量产生了质疑。就EMF工作原理而言,小循环的流量计大部分时间工作在1/3量程之下,且相当长的时间内工作在1L/min左右。如此低的流速,又要保持精度和线性度简直是不可能的。而检测小流量甚至零点几升的微小流量又是针对灌浆结束标准这样既重要又严肃的指标。至少仪器的设计是不慎重和缺乏科学态度的,现场应用检测结果的可信度也就不言而喻了。综合二参数、小循环灌浆法其他的问题,不能不无遗憾地讲,该是终结其继续使用的时候了。
回复
6楼
最早研发多路灌浆记录仪是我们天津基础局在2000年小浪底研发的一拖八记录仪,现在已经成功使用6年了。具体资料在http://www.fecsc.com/forum.asp
回复
7楼
天津J31使用的主机板卡太落后,目前的计算机可能没有ISA接口,我走遍电脑市场都买不到这种古董电脑,按规范可能几个小时都达不到灌浆结束标准,强烈建议开发好用的产品,否则不如人工记录。
回复
8楼
其实大家可以考虑使用成都西易的灌浆记录仪器,公司销售服务电话:13541143196
回复
9楼
其实电脑一拖八的在基础局2002年已经用过了,接口直接像u盘一样插在电脑主板上,很实用
回复
10楼
北京中大华瑞科技有限公司是北京市科委认定的高新技术企业,经商务部批准具有独立的进出口权,符合ISO9000质量管理体系,2005年检北京市A级企业。公司位于中关村国家高科技园区,依托清华大学雄厚的科技实力,主要从事计算机软件开发、电子系统在线检测与自动控制仪器仪表等高新技术产品的研制、生产和销售,同时承担企事业单位施工自动化的应用解决方案和技术服务。
公司拥有一支以几十位博士、硕士为中心的高科技研发团体和一批高素质的现场服务工程师,建立了完善的营销服务体系。秉承“引领先进技术·提供一流服务”的经营宗旨,致力于产品的不断创新,竭诚为用户提供高品质的产品和优质服务,为专用设备领域的发展提供最优秀的产品和最可靠的运行保障。
回复
11楼
我们基础局开发gms一拖八灌浆记录仪的时候,你们这些公司还没有成立呢,呵呵。
况且我们有很多工地实验开发功能稳定实用的灌浆记录仪,而不象其它公司
需要拿很多客户做为实验对象。
回复