求GIS运行维护方面的资料
qzg7228
qzg7228 Lv.2
2006年01月15日 08:06:31
只看楼主

我公司110kV变电所采用GIS,各位大哥若有GIS 运行维护方面的资料,可否提供给小弟, 小弟 不胜感激,若在使用过程中有什么问题,大家可一起讨论。

我公司110kV变电所采用GIS,各位大哥若有GIS 运行维护方面的资料,可否提供给小弟, 小弟 不胜感激,若在使用过程中有什么问题,大家可一起讨论。
免费打赏
wwwwww126
2006年01月28日 21:26:55
2楼
先谢谢大家,我也需要,期待中
回复
weiwei3c109
2006年03月05日 12:20:09
3楼
维护什么啊
没事用抹布檫一檫 要不在打点蜡 或者......

GIS在设计的时候已经考虑到一些问题 所以那东西装好了 投运了 最好不要乱动 只要不漏气 就没事~~~
回复
qzg7228
2006年03月12日 06:34:12
4楼
3楼这位大哥,你们那里GIS是用哪个厂家的产品,是不是西门子的。按国家预防性试验规准,投产一年后需做各气室的水份测定,你们那里有没有做?以后也是不是要做?
回复
hvcn
2007年02月02日 13:28:59
5楼
我有一些资料,你的联系方式你?
回复
hongbeibei
2007年03月01日 23:10:35
6楼
我们用的GIS有很多压力表,每天看看那些表的压力值有没有异常,如果有油位计的话看看油位在不在,会不会漏油,总的来说挺简单的。东西全包起来了,其他的都看不到啦,有空的话侧一下外面线夹处的温度,看看有没过温。
回复
hvcn
2007年11月25日 21:40:41
7楼
GIS局部放电特高频监(检)测系统
(出口国外、唯一有大规模的现场运用的技术产品)
北京华北电力大学
010-87403177 010-13811785178 okgod123@126.com http://www.powersafe.cn
整体水平达到国际领先,灵敏度高,抗干扰强,判断方便,定位准确,使用方便的GIS局部放电在线监测系统。适用于各电压等级GIS设备和开关站的在线监测、巡检、故障类型判断,故障点定位。有效预防电力系统的突发性事故,并可为状态检修提供科学的数据依据。

一、系统组成
G01型:由传感器、宽带放大器、高频电缆、机械附件、数字示波器、便携式计算机选配)等。
G02型:由传感器、宽带放大器、高速采集卡、高性能工业控制计算机、高频电缆、机械附件以及自主开发的专业软件等。

二、性能特点
基于特高频(UHF)法腔体外监测;
现场抗干扰能力强,灵敏度极高;
系统可以实现故障点定位及故障类型诊断。
带电安装,不需要停电,安装简单;
装置小巧、携带方便,维护简单;
软件操作简便,功能强大;包括UHF信号进行检波之后的统计分析、单次放电时域和频域分析。各种分布谱图:包括n-q-Φ三维谱图和其中两个量的二维谱图等。
可以设置报警,数据远传;
系统整体性能指标达到国际先进水平。

三、适用范围
适用于现场运行的各电压等级下的GIS设备和GIS开关站;
既适合于现场检测,也方便现场长期在线监测;
既可以对运行中的GIS设备进行检测,也可以用于GIS设备的出厂,验收检测;
既可以及时预防或发现突发性故障,也可以依据PD长期发展趋势来对被检测设备的绝缘状况进
行分析,为状态维修提供依据。

四、技术指标
• 天线驻波比 600~750 MHz≤3,750~1500MHz≤2
• 天线工作带宽 300MHz~1500MHz
• 放大器工作频率 500MHz~1500MHz
• 放大器增益 50dB
• 噪声系数 NF≤3dB
• 放大器工作电流 200mA
• 特高频探头工作电压 直流12V
• 工作时间 可连续工作7个小时(G01型)
• 充电时间 连续充电16个小时之后充电器可自动断电(G01型)
• 特高频探头灵敏度 >10pC(现场)>1pC(实验室)

五、选件(G01型)
配备数字示波器或便携式计算机,至少具备两个信号输入通道,其采样率应该达到500MS/s,带宽应该达到500M以上,数字记录长度应该为20k以上。

六、安装示例图(G02型)

七、应用
1、河南南阳110kVGIS变电站(发现放电,未检修,爆了)
2、河南开封110kVGIS变电站(固定式,03年)(发现悬浮放电,定位成功,检修证实螺丝松动)
3、河南开封110kVGIS变电站(发现外部套管放电)
4、山西晋中110kVGIS变电站(固定式)05年
5、河北承德 110kVGIS变电站(便携式应用)06年
6、北京十三陵 110kVGIS变电站(05年,固定式)
7、大连供电公司500kVGIS变电站(便携、固定)
8、山东220KV新GIS变电站发现放电,定位成功。检修证实是母线上存在毛刺
9、吉林长春(固定式)
10、吉林白城(便携式)
回复
yjl8926
2008年05月03日 22:42:44
8楼
呵呵,我也想了解一哈,结果莫有!!

我们就是看一哈有莫有报警,我们是地下厂房,清洁都很少作!!

都是有一个间隔基本是一年要补充一回气。因为我们是单母线接线,处理的化要全停,呵呵,业主不同意呢,要损失好多money哟!
回复

相关推荐

APP内打开