长25m,宽17m,高10m的一个演播大厅,选用4台5000风量的空气处理机组(无新风)有问题吗?风口选用圆形可调喷流风口(风速以6m/s计算)下吹风,主风管风速选6m/s,支风管风速选3m/s。 还有同样大的一个舞台能不能和上面一样设计? 这是我一个朋友给我的数据,本人对风系统不懂,请高手指点!多谢!
长25m,宽17m,高10m的一个演播大厅,选用4台5000风量的空气处理机组(无新风)有问题吗?风口选用
圆形可调喷流风口(风速以6m/s计算)下吹风,主风管风速选6m/s,支风管风速选3m/s。
还有同样大的一个舞台能不能和上面一样设计?
这是我一个朋友给我的数据,本人对风系统不懂,请高手指点!多谢!
2楼
具体情况不明。以下意见仅供参考
总风量差不多,无新风肯定不行。新风根据人数确定,新风比还很高。
这种大厅通常都采用座椅送风。不用喷口。
舞台的情况复杂一些。无法给出参考意见。
回复
3楼
舞台的空调需要精确计算灯光设备的发热量,不能盲目照搬。
回复
4楼
要看压力,不能光看风速
回复
5楼
请问一下舞台上面一般采用怎样的送风方式,风管在两侧,10m高,侧送风安装喷流风口行吗?
回复
6楼
又来了,难道吊顶机组吊在上面? 噪音问题如何解决?
风口风速6米,请查阅样本核对风口噪音?
舞台要看舞台功能的,幕布及舞台设备布置情况才能决定,一般侧送。
回复
7楼
风量还行,就是不知道压力怎么样,够不够
回复
8楼
由于安装条件受限,没有机房,如果不考虑噪音问题这个方案能行吗?演播厅也是个很普通的,业主又不想出钱,只考虑制冷、取暖。我主要不明白的是能不能松下风来?
回复