底部加强区较长边缘构件中间加拉筋,还是再套箍筋?
9202rjb
9202rjb Lv.3
2010年09月28日 11:08:35
只看楼主

底部加强区较长构造边缘构件中间加拉筋,还是再套箍筋?依照规范中:底部加强区构造边缘构件,只给了箍筋的最小直径和最大间距,没有拉筋,那较长一边(比如850)是否只可设箍筋?我看网上有些图纸还是有用到中间加拉筋的情况,那么,应该是如何?

底部加强区较长构造边缘构件中间加拉筋,还是再套箍筋?
依照规范中:底部加强区构造边缘构件,只给了箍筋的最小直径和最大间距,没有拉筋,那较长一边(比如850)是否只可设箍筋?
我看网上有些图纸还是有用到中间加拉筋的情况,那么,应该是如何?
免费打赏
xingzm_nora
2010年09月28日 12:41:10
2楼
构造边缘构件只要满足配箍的构造要求,如箍筋无支长度等,就可以不设拉筋。
回复
forr
2010年10月07日 21:42:29
3楼
中间可以用拉筋
回复
yueyue1983
2010年10月28日 16:59:09
4楼
在抗震规范所示的阴影部位“以箍筋为主”,优先考虑采用封闭箍筋
回复
huzj03
2010年10月28日 19:11:13
5楼
一般原则是隔一拉一,也就是说,在一个箍筋范围内只有一个拉筋,前提是要满足箍筋肢距要求。