不知道大家碰到这个情况没?(紧急)
bigzero
bigzero Lv.3
2010年09月28日 10:49:13
只看楼主

我用PKPM算独立基础时,输入荷载竖向轴压力居然是负的,不是受压而是受拉了!~不知道大家有没有碰到过,像这种情况怎么处理呢

我用PKPM算独立基础时,输入荷载竖向轴压力居然是负的,不是受压而是受拉了!~不知道大家有没有碰到过,像这种情况怎么处理呢 }E[ZXTQ{39}1[U2X(BL76HH.jpg

}E[ZXTQ{39}1[U2X(BL76HH.jpg

免费打赏
guozfh
2010年09月28日 11:21:57
2楼
那是弯矩,不是轴力,你选的是SATWE荷载,建议选PM荷载。
回复
bigzero
2010年09月28日 14:32:39
3楼
哦,我再看看
回复
会飞的驴子
2010年09月30日 16:54:40
4楼
学习了,我今年年底准备进设计院
嘿嘿,看来楼主身边没有好师傅教啊
这些都是很基础的PKPM计算顺序
回复
zhanglin2829124
2010年09月30日 21:14:09
5楼
有没有大跨度的梁?
回复
bigzero
2010年10月09日 15:41:05
6楼
有 ,他考虑风载和地震力的综合作用 竖向力成了负值
回复
whiyu_52521_love
2010年10月09日 16:29:33
7楼
这种情况很正常,框架结构端部、角部,如果临跨是大跨度梁,就容易出现这种情况。
个人认为,对于框架结构,还是尽量按照SETWE荷载进行基础设计,因为如果选择PM荷载的话,忽略了弯矩的作用,和实际情况是很不符的。
像楼主遇到的这种情况,我也遇到过,出现轴力为负的情况时,建议按PM荷载再单独计算下此基础,和SETWE荷载结果比较取大值。
不知哪位大虾还有好的方法。
回复
设计小兵
2010年10月11日 00:44:41
8楼
同意2楼斑竹意见。楼主应看仔细了
回复
urabug
2010年10月11日 01:34:44
9楼
楼主还是要把pkpm数据说明的那部分多看一下
回复
御风之怒
2010年10月11日 09:13:26
10楼
到底是用SATWE还是PM呢?看SATWE的说明书吗?还是JCCAD的?
回复
yueyue1983
2010年10月11日 09:26:03
11楼
我觉得应该选SATWE荷载来计算,PM荷载与实际情况不相符的
回复

相关推荐