新增加的构造柱遭遇到原地沟怎么处理?
anttna201
anttna201 Lv.2
2010年09月28日 10:23:54
只看楼主

这是一个加固工程,部分墙体需增加构造柱。但是有一个新增的构造柱下面正好是地沟。而且地沟里面管道很凌乱。构造柱没办法做基础,改怎么处理?我想的是把构造柱直接放在地沟盖板上(重新做一个厚一点的盖板),并和原地梁植筋锚固,这样做可以吗?请大侠指点一下

这是一个加固工程,部分墙体需增加构造柱。但是有一个新增的构造柱下面正好是地沟。而且地沟里面管道很凌乱。构造柱没办法做基础,改怎么处理?
我想的是把构造柱直接放在地沟盖板上(重新做一个厚一点的盖板),并和原地梁植筋锚固,这样做可以吗?请大侠指点一下
免费打赏
魏兵
2010年09月28日 22:43:35
2楼
直接放在盖板上是不适宜的,你可以在和地沟垂直的方向在地沟两边各增加一个短柱(地坪以下),在两个短柱上方布置一个短梁,然后把你的构造柱生根在这个短梁上。如果短柱上的短梁能和原地梁连起来当然是最好的了。
回复
lxf_0806_10
2010年09月29日 07:28:00
3楼
构造柱就是因为是构造需要的所以并不需要单独做基础,因此更不用放在地沟盖板上!
回复
jeff9918
2010年09月29日 11:02:32
4楼
地沟是什么材料的?如果是砖的,可以增设混凝土垫块在地沟顶部做一个新的梁,考虑一下构造柱相关荷载,因为不承重,荷载不会太大,如果是混凝土地沟就钻孔植筋,个人看法,仅供参考
回复
wswdfk
2010年10月09日 10:23:03
5楼
可以考虑不在这里增加构造柱...

或者其他的加固方法啊...
回复
zwxfj
2010年10月20日 17:11:49
6楼
地沟是什么材料的?如果是砖的,可以增设混凝土垫块在地沟顶部做一个新的梁,考虑一下构造柱相关荷载,因为不承重,荷载不会太大,如果是混凝土地沟就钻孔植筋,个人看法,仅供参、
回复
lyl198017
2010年10月30日 08:08:05
7楼
可以增加一根抬梁
回复
playboy83780545
2010年12月10日 15:24:42
8楼
直接坐在地沟板上是不可以的,建议增加一地梁,然后新增构造柱坐在地梁上。