脚手架的离墙的距离应该为多少?
hzbmw
hzbmw Lv.2
2010年09月27日 20:24:59
来自于建筑施工
只看楼主

脚手架搭设时,离墙的距离应该为多少。当距离超过多少时,要采取防护措施!!!

脚手架搭设时,离墙的距离应该为多少。当距离超过多少时,要采取防护措施!!!
wangoceanwx
2010年09月27日 20:59:19
2楼
等待答案

我记得临边距离好像是25cm
回复
liushi1214
2010年09月27日 22:23:49
3楼
大横杆离墙30cm小横杆突出大横杆15cm
回复
clq_1998
2010年09月28日 08:51:37
4楼
需要考虑上部悬挑结构的位置
回复
csccbjs
2010年09月28日 09:22:06
5楼
   建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 JGJ 130-2001

7.3.6 横向水平杆搭设应符合下列规定:
(2) 双排脚手架横向水平杆的靠墙一端至墙装饰面的距离不宜大于100mm;


建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范 JGJ 166-2008

6.1.1 脚手架内立杆与建筑物距离应小于或等于150mm;当脚手架内立杆与建筑物距离大于150mm时,应按需要分别选用窄挑梁或宽挑梁设置作业平台。

建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范 JGJ 128一2010

6. 1. 4 门式脚手架的内侧立杆离墙面净距不宜大于150mm;当大于150mm时,应采取内设挑架板或其他隔离防护的安全措施。

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-9-28 17:26 编辑 ]
回复
sccbjs
2010年09月28日 11:12:31
6楼
1980年5月20日 国家建筑工程总局[80]建工劳字第24号
第五十二条 架子的铺设宽度不得小于1.2米。脚手板须满铺,离墙面不得大于20厘米,不得有空隙和探头板。
回复
wangoceanwx
2010年10月16日 19:40:06
7楼
我来更正一下答案,应该是不大于350mm
回复
设计小兵
2010年10月17日 02:19:30
8楼
一般取250-300mm。注意上部楼层的阳台等悬挑位置
回复
sccbjs
2010年10月23日 11:31:17
9楼
7#的“应该是不大于350mm”出于何处?是标准吗?
回复
wangoceanwx
2010年10月23日 19:18:55
10楼
是的,脚手架搭设规范里有的
具体规范记不得了
回复
筛糠
2010年10月24日 10:48:38
11楼
JGJ13O5-2001很明确;小横杆悬挑不大于500mm;即要求内立杆离墙不大于500mm;通常取200-300,规范是不能轻易突破的啊