求助,商住楼里的住宅部分的消防问题:底下是商场,主楼住宅楼,商场与住宅的疏散是分开的 住宅部分的消防疏散是要套住宅规范还是公建的规范。 如果按公建的规范 那么合用前室就要做到10平方米, 我觉得这样太浪费了。。[ 本帖最后由 wqy2002lm 于 2010-9-28 10:01 编辑 ]
求助,商住楼里的住宅部分的消防问题:底下是商场,主楼住宅楼,商场与住宅的疏散是分开的 住宅部分的消防疏散是要套住宅规范还是公建的规范。 如果按公建的规范 那么合用前室就要做到10平方米, 我觉得这样太浪费了。。
[
本帖最后由 wqy2002lm 于 2010-9-28 10:01 编辑 ]
2楼
住宅怎么会套公建的规范呢?住宅就是住宅,你不是说分开了吗?分开了还套啥公建?而且是必须分开。
回复
3楼
如果主楼住宅部分可以套住宅的规范,那么主楼18层(超过50米)还是二类高层,
如果套的是公建的话那么超过50米就是一类高层了,
高规里面的商住楼归类为公共建筑
回复
4楼
LZ你说的有些乱,我不明白你说的意思。
1、我没说主楼18层(超过50米)还是二类高层吧?这是你说的;
2、你的意思是商住楼下面的商业部分在住宅上不算层数?
3、你说的套公建、套住宅具体指什么?难道住宅部分你还能套公建的规范?公建的规范你还想去套住宅的规范?我有点费劲理解你的东西;
4、你能把你的想法说清楚或者说更准确一些吗?我看了很费劲啊
回复
5楼
首先定性,底部为商场,此建筑就是商住楼,就是公共建筑!所以套用《高规》表3.0.1,不用像楼主所纠结的“如果主楼住宅部分可以套住宅的规范,那么主楼18层(超过50米)还是二类高层,如果套的是公建的话那么超过50米就是一类高层了”,就是超过50米即为一类公建,否则为二类公建。至于《高规》6.3.3.2 合用前室能否按居住建筑的不应小于6.00m2来设计,就最好是和主管审批的消防部门沟通后才好确定,不然这责任不好担啊!简单的办法就是套公共建筑不应小于10m2
回复