我厂使用南自中保WDZ400系列,现用于磨煤机出现保护电流数值波动,停磨煤机检查,对装置通电流数值未波动,对CT检查伏安特性良好,端子线紧固,恢复运行。状况依旧!请教大家分析原因?
我厂使用南自中保WDZ400系列,现用于磨煤机出现保护电流数值波动,停磨煤机检查,对装置通电流数值未波动,对CT检查伏安特性良好,端子线紧固,恢复运行。状况依旧!请教大家分析原因?
2楼
磨煤机负荷不稳定吧,检查给煤机及煤的情况,你检查完,我想二次应该没有问题了.
回复
3楼
同意!应该是负荷本身波动比较大!
回复
4楼
不是!我用钳流表测量二次未出现波动!但是单独对装置通电流也未出现波动!怎么解释???
回复
5楼
为什么不直接去钳流一下一次呢?也许会有收获.另外怎么波动的,波动范围多大?
回复
6楼
6kV钳一次电流?
从3.4---2A中保装置应该是通过数值判断才是,如果跳的太大保护可能误动,实测2.98A
回复
7楼
怎么6KV就不能测量一次电流了?你的钳型电流表多大的?磨煤机电流不大的.我已经测量过很多次了,但是注意安全.
回复
8楼
是呀安全第一,我们可是有血的教训!!!
你看谐波可能造成这个原因吗?
回复
9楼
对于磨煤机,还是机械影响的原因多一些。多是运行人员操作不当引起的,如果再不成,换个装置试试。
回复
10楼
除了电力系统内部固有的谐波,磨煤机不会产生谐波的.电除尘会产生高次谐波
回复
11楼
问题没有得到解决,看来只能更换装置了!
回复