大家好,我有一个项目,一共是31层楼,每层有6户,一共有两个单位给我了方案,但是立管管径不一样,一家是DN200,一家是DN300,这个就让我很为难,不知道哪个才是正确的?或者都是正确的,看哪个方案更优呢。请高手告知一下,万分感谢,还有就是请说明原因。
大家好,我有一个项目,一共是31层楼,每层有6户,一共有两个单位给我了方案,但是立管管径不一样,一家是DN200,一家是DN300,这个就让我很为难,不知道哪个才是正确的?或者都是正确的,看哪个方案更优呢。请高手告知一下,万分感谢,还有就是请说明原因。
2楼
说的太简单了,根本无法判断,那个更合适。
回复
3楼
管径由流量和流速算出来的,你让他们提供计算书出来,看下他们的流量和流速是否正确、合理就知道了。
回复
4楼
通常,可以根据机组的冷负荷Q(kW)按下列数据近似选定冷凝水管的公称直径;
Q≤7kW
DN=20mm
Q=7.1~17.6kW
DN=25mm
Q=101~176kW
DN=40mm
Q=177~598kW
DN=50mm
Q=599~1055kW
DN=80mm
Q=1056~1512kW
DN=100mm
Q=1513~12462kW
DN=125mm
Q>12462kW
DN=150mm
注:
(1)DN=15mm的管道,不推荐使用。
(2)立管的公称直径,就与水平干管的直径相同。
(3)本资料引自美国“McQUAY”水源热泵空调设计手册。
回复
5楼
你报一下每层面积,能推算出冷量,再推算出立管径
我感觉用不到300的
回复
6楼
根据冷量可以算出水流量,再进一步计算水管的管径。根据经验不需要用300的管径
回复
7楼
这个需要计算,你说的太笼统了
回复
8楼
算出总负荷以后。根据流量。算出管径
回复