冷冻水管管径问题
luotao0920
luotao0920 Lv.5
2010年09月27日 17:23:19
来自于中央空调
只看楼主

大家好,我有一个项目,一共是31层楼,每层有6户,一共有两个单位给我了方案,但是立管管径不一样,一家是DN200,一家是DN300,这个就让我很为难,不知道哪个才是正确的?或者都是正确的,看哪个方案更优呢。请高手告知一下,万分感谢,还有就是请说明原因。

大家好,我有一个项目,一共是31层楼,每层有6户,一共有两个单位给我了方案,但是立管管径不一样,一家是DN200,一家是DN300,这个就让我很为难,不知道哪个才是正确的?或者都是正确的,看哪个方案更优呢。请高手告知一下,万分感谢,还有就是请说明原因。
免费打赏
athvac
2010年09月27日 22:48:12
2楼
说的太简单了,根本无法判断,那个更合适。
回复
jackielee_2005
2010年09月28日 11:39:59
3楼
管径由流量和流速算出来的,你让他们提供计算书出来,看下他们的流量和流速是否正确、合理就知道了。
回复
胖次胖次
2010年09月28日 11:44:54
4楼
通常,可以根据机组的冷负荷Q(kW)按下列数据近似选定冷凝水管的公称直径;

 
Q≤7kW
DN=20mm
 
 
Q=7.1~17.6kW
DN=25mm

 
Q=101~176kW
DN=40mm
 
 
Q=177~598kW
DN=50mm

 
Q=599~1055kW
DN=80mm
 
 
Q=1056~1512kW
DN=100mm

 
Q=1513~12462kW
DN=125mm
 
 
Q>12462kW
DN=150mm


注:

(1)DN=15mm的管道,不推荐使用。
(2)立管的公称直径,就与水平干管的直径相同。
(3)本资料引自美国“McQUAY”水源热泵空调设计手册。
回复
胖次胖次
2010年09月28日 11:47:05
5楼
你报一下每层面积,能推算出冷量,再推算出立管径
我感觉用不到300的
回复
godgoaps
2010年09月28日 15:07:55
6楼
根据冷量可以算出水流量,再进一步计算水管的管径。根据经验不需要用300的管径
回复
husthuang
2010年09月29日 16:39:43
7楼
这个需要计算,你说的太笼统了
回复
xxb51668
2010年09月29日 20:19:11
8楼
算出总负荷以后。根据流量。算出管径
回复