关于使用全热新风换气机,在负荷计算时需不需要考虑的问题
chenyu2007818
2010年09月27日 09:59:55
来自于中央空调
只看楼主

各位同仁: 使用全热新风换气机,在负荷计算时新风负荷需不需要减去相应换热负荷?请大家指教!!

各位同仁:
使用全热新风换气机,在负荷计算时新风负荷需不需要减去相应换热负荷?请大家指教!!
免费打赏
abcs01
2010年09月28日 17:36:17
2楼
在空调冷负荷基础上加30%。其他不变
回复
ziwei_feixiang
2010年09月28日 17:44:05
3楼
要是认真算也行,不过现在几个认真算过,一般的新风换气机能达到70%,那就算个新风负荷乘以30%加到室内负荷就可以了
回复
wzyub
2010年10月01日 23:57:57
4楼
非常感谢,很有帮助
回复
hvaczh
2010年10月04日 00:04:21
5楼
热回收效率能达到50%就不错了、
回复
yincell
2010年10月04日 15:27:42
6楼
理论上是70%,但是我倾向于加上50%的新风负荷
回复
a89102361
2011年02月20日 22:04:21
7楼
不同产品型号 热回收效率不同,大都在60%-70%之间 保险起见50%吧 其实60更合理一些
回复
仙鹤
2011年06月14日 09:38:56
8楼
学习了,是不是新风负荷减
回复
仙鹤
2011年06月14日 09:40:14
9楼
室内总新风负荷减去新风换气机承担的30%的负荷
回复