各位同仁: 使用全热新风换气机,在负荷计算时新风负荷需不需要减去相应换热负荷?请大家指教!!
各位同仁:
使用全热新风换气机,在负荷计算时新风负荷需不需要减去相应换热负荷?请大家指教!!
2楼
在空调冷负荷基础上加30%。其他不变
回复
3楼
要是认真算也行,不过现在几个认真算过,一般的新风换气机能达到70%,那就算个新风负荷乘以30%加到室内负荷就可以了
回复
4楼
非常感谢,很有帮助
回复
5楼
热回收效率能达到50%就不错了、
回复
6楼
理论上是70%,但是我倾向于加上50%的新风负荷
回复
7楼
不同产品型号 热回收效率不同,大都在60%-70%之间 保险起见50%吧 其实60更合理一些
回复
8楼
学习了,是不是新风负荷减
回复
9楼
室内总新风负荷减去新风换气机承担的30%的负荷
回复