中央空调理论运行费用如何计算
430922820423231
2006年01月13日 14:58:49
来自于中央空调
只看楼主

各位专家:小弟现在遇到一个这样的问题,就是假设一个10000平方4米高的商场,需要配多少冷吨的制冷量,需要配多大的水泵电机多少台,冷却塔需要多大其风机功率多少,末端新风机需要多大的风机多少台,按一般的负荷一天运行12小时需要用多少度电每天,如何计算啊?谢谢!

各位专家:

小弟现在遇到一个这样的问题,就是假设一个10000平方4米高的商场,需要配多少冷吨的制冷量,需要配多大的水泵电机多少台,冷却塔需要多大其风机功率多少,末端新风机需要多大的风机多少台,按一般的负荷一天运行12小时需要用多少度电每天,如何计算啊?谢谢!
免费打赏
zys0000
2006年01月13日 17:07:12
2楼
在搞调查研究吗?
你可以先自己搞一个初稿,让大家进行讨论
回复
430922820423231
2006年01月13日 17:37:56
3楼
我是一个刚入门的新手,对这些一点都不懂,现在领导要我算这个,没办法,才来向大家请教的!
回复
430922820423231
2006年01月14日 08:50:48
4楼
请各位帮我解决一下这个问题,深表感谢!
回复
ranhao
2006年01月15日 18:23:00
5楼
不是吧。你一点都不懂怎么让大家帮你看啊?态度要专业点哦。
回复
nelsoncheung
2006年01月16日 10:00:05
6楼
已知条件甚少,只能估算
1万平方商场,空调面积按75%算,7500平方
不同地段不同性质的商场,空调负荷相差一倍都有可能,就算你这个商场350w/平方(高的到500w,低的到200w)
空调负荷2625 kW
如果功能单一,主机装机同时使用系数就不能小了,在这里我取0.95,请同行指正
就是说制冷机装机容量2494 kW,约709 RT
配主机要看你的使用功能和使用时间、商户是不是好租等等,假设只是商场的话可以考虑两台一样的主机。如果有办公或其他建议采用两大一小搭配
这里按两台350 RT主机考虑,即每台1231 kW
好啦机房搞定了:
螺杆式冷水机组 制冷量1231 kW (350 RT) 输入功率225 kW 两台
冷冻水泵 流量235 m3/h,扬程32米 电机功率37 kW 三台,两用一备
冷却水泵 流量310 m3/h,扬程25米 电机功率30 kW 三台,两用一备
冷却塔 流量350 m3/h,功率11 kW,两台
回复
430922820423231
2006年01月17日 08:50:34
7楼
谢谢上面这位大侠,同时向大家道歉,我这两天也在加紧学习,查资料,发现有的大楼设计每平方低至70W每平方,也有一些在150W到180W之间,我想请问下上面这位大侠的350W怎么会高去这么多啊!说实话,我以前是作现场维修的,对理论的这些我没有太留意,现在刚走上这条路,还请大家多多指教。如有提出来很愚蠢的问题请大家多多包函。
回复
njzxh
2006年01月17日 08:56:09
8楼


楼主,有一些讨论负荷计算的老贴可以去看看.商场的负荷比较大.
回复
430922820423231
2006年01月17日 09:44:50
9楼
谢谢,我有在看,我刚找到一个百货商场的空调设计,谢谢老高!
回复
zhang5135
2006年01月18日 09:50:00
10楼
楼主有没有考虑过蓄冰?