酒店用空气源热泵机组供热效率与温度
aabbbbaa
aabbbbaa Lv.3
2006年01月13日 11:58:34
来自于热泵工程
只看楼主

酒店用空气源热泵机组供热的温度可达多少度?温度达到50度和55度的效率如何?

酒店用空气源热泵机组供热的温度可达多少度?温度达到50度和55度的效率如何?
免费打赏
cnlwh
2006年08月04日 08:14:13
12楼


其实,将蓄热能力增大一些,冬天仍将水温控制在50℃可能技术经济性更好。空气源热泵和其它热泵有一个相同的特性,就是热力效率随输出的热能温度而下降,而且比较明显。使用热泵系统就要扬长避短。
回复
mhsn1979
2006年08月04日 10:11:59
13楼


供热一般在60度以下,可以自己设置。一般设55度。
辅加热设备还是有好,不光为冬季,也为了应急特殊情况(如:热泵坏了、热水用量突然变大等...)
简单点就用电加热即可。
回复
cnlwh
2006年08月04日 14:59:35
14楼


如果是为了应付上述特殊情况,建议考虑在系统配置时采取一些降低风险的措施,例如,避免单独用一台大机组,而是用几台(3-7)规格型号相同的小机组并联运行,互为备份。
回复

相关推荐

APP内打开