现有一占地3000平方,预计蓄水4500立方左右的大型滨海露天游泳池,钢筋混凝土底版及池壁已施工完毕。请问各位大侠:1:铺贴马赛克之前的防水试验如何做才算比较规范?适用国家哪个规范?现状是海边风大,如满水需水量也是很大的,太阳直射强烈。2:在做钢筋混凝土结构的时候是否有比较好的施工方法如结构外防水卷材等能很好的杜绝将来的渗漏现象?谢谢各位了!
现有一占地3000平方,预计蓄水4500立方左右的大型滨海露天游泳池,钢筋混凝土底版及池壁已施工完毕。请问各位大侠:
1:铺贴马赛克之前的防水试验如何做才算比较规范?适用国家哪个规范?现状是海边风大,如满水需水量也是很大的,太阳直射强烈。
2:在做钢筋混凝土结构的时候是否有比较好的施工方法如结构外防水卷材等能很好的杜绝将来的渗漏现象?
谢谢各位了!
2楼
期待有人回答。:time:
回复
3楼
回复
4楼
1地面规范GB50209-2002第4.9~4.10规定:蓄水深度为20~30,24小时内无渗漏为合格并不适合游泳池蓄水试验。作为游泳池,设计要求不只是池底防水,对池壁同样有防水要求,而池壁的高度高的可达数米。
2 适合游泳池防水的应该是《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002。对地下游泳池,一般都是按地下室做好主体防水,而主体防水设计是按地下工程防水等级2级或3级的设防标准设计。地上游泳池同地下游泳池。泳池防水检验应按本规范附录C执行。
3 注意事项:1)鉴于池内壁(包括底板内表面)最终饰面一般以硬质块材为主,因此,在考虑内防水时,必须将块材和粘贴一并考虑。2)寒冷地区的泳池或冬泠夏热地区的室外泳池可根据需要有设置诱导缝的方法解决表面温度缝变形的问题。3)泳池水下灯,建议选用成品,预先埋设。在预埋的位置上,要考虑不影响混凝土侧壁的有效防水厚度。4)观察窗(水下)及其他构配件,均当预埋,不允许先凿洞后安装。
个人认为参照《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002关于水箱试水要求试水更合适一些
4.4.3 敞口水箱的满水试验和密闭水箱(罐)的水压试验必须符合设计与本规范的规定。
检验方法:满水试验静置24h 观察,不渗不漏;水压试验在试验压力下10min 压力不降,不渗不漏。
12 建筑中水系统及游泳池水系统安装
12.1 一 般 规 定
12.1.1 中水系统中的原水管道管材及配件要求按本规范第5 章执行。
12.1.2 中水系统给水管道及排水管道检验标准按本规范第4、5 两章规定执行。
12.1.3 游泳池排水系统安装、检验标准等按本规范第5 章相关规定执行。
12. 1.4 游泳池水加热系统安装、检验标准等均按本规范第6 章相关规定执行。
应该分三次注水,第一次注水至池体的1/3高度,蓄水24小时,检查有无渗漏。第二次注水至池体的2/3高度,蓄水24小时,检查有无渗漏。第三次注满水蓄水24小时,检查有无渗漏。在每次的注水前后应做好池体的沉降记录。
规范没找到,不过我们设计里有这个说法,不知道他是从哪来的,内容如下:“水池混凝土强度达到100%后,应通过试水进行抗渗漏检测,第一次半池深水观察3天,接着加满水再观察4天,如渗漏应进行处理,经复试确认后才进行面层施工”
筑龙网的帖子
http://bbs2.zhulong.com/forum/detail3918030_2.html
回复
5楼
灰常隆重滴感谢您的指导啊:handshake
回复
6楼
我想提问如果海南广东地区的室外大泳池是做变形缝还是后浇带
回复
7楼
恩 学习了
回复
8楼
讲解得很透彻。
回复
9楼
spraywolf 发表于 2010-9-30 14:40 1地面规范GB50209-2002第4.9~4.10规定:蓄水深度为20~30,24小时内无渗漏为合格并不适合游泳池蓄水试验。作 …讲的真是详细,学习了。
回复
10楼
学习,收藏了
回复
11楼
spraywolf 发表于 2010-9-30 14:40
1地面规范GB50209-2002第4.9~4.10规定:蓄水深度为20~30,24小时内无渗漏为合格并不适合游泳池蓄水试验。作 ...
讲的真是详细,学习了。
回复