由我发贴提问(找我发的帖子就可以找到每个问题啦!),朋友们回答。别人不要提问哦,否则视为灌水哦?原因吗,我准备一部部的,徐徐渐近,我来控制进度。朋友们由好的建议和问题可以给我发纸条或发在斑竹在线。我的目的是通过此贴,让不会的,学会地暖,让会的,得到提高。
由我发贴提问(找我发的帖子就可以找到每个问题啦!),朋友们回答。
别人不要提问哦,否则视为灌水哦?
原因吗,我准备一部部的,徐徐渐近,我来控制进度。
朋友们由好的建议和问题可以给我发纸条或发在斑竹在线。
我的目的是通过此贴,让不会的,学会地暖,让会的,得到提高。
42楼
如果执行了节能热负荷指标应该是很低的,住宅我们这里热负荷指标只要不超过45就可以,公共建筑如果也按节能考虑,热负荷指标计算出来可能还不到30,小的都有些不可思议,不过仔细想一下确实如此,传热系数控制的很低,不过建筑不同计算出的也不尽相同,如果有玻璃幕计算出的指标肯定会大一些。对于热负荷指标,技术措施上有数据,不过可能也不是节能后的,问一下当地的审图机构就可以知道当地的要求。
回复
43楼
大家都是我的前辈,本人初做设计工作,这些对我很有帮助,谢谢大家!
回复
44楼
哈哈,那么打大热指标,我也晕啊!
回复
45楼
暖通专业设计成品图图面表示方法统一规定
某大公司,企业标准,仅供学习参考,不作商业用途
涉及只是产权,请与相关干为联系
回复
46楼
呵呵 ,来学习一下!
回复
47楼
如果计算的热负荷为50W/平,则:50x90%x1.3=58.5W/平。如果供水60,回水50,平均水温55,室温20,则在地面为水泥情况下300MM间距的散热量就可以达到149w/平。远远超过室内要求了。高手们,我这样考虑是不是错了?错在那里?我一直是个疑问。
斑竹,安安,你来回答呀!强烈要求正解。
回复
48楼
我设计过一个幼儿园,负荷特别小,供水50°,但是盘管间距再大在标准里负荷也大很多,没办法,只好比较着自己订了,不知道现在有没有新的国家标准,确定负荷、间距?
回复
49楼
地面采暖负荷计算,算出管间距所散出的热量.
回复
50楼
通常情况下,地面采暖热负荷计算是散热器采暖热负荷90%左右.
但,地面采暖应注意一点,各楼的顶层冷山一侧管间距要比其它楼层密.
假如其它房间管间距300mm时,冷山一侧应为100mm.
不知大家有何见意!
回复
51楼
一般情况下,地面采暖最大管间距的散热量大于热负荷.
比如北京地区,规范规定管间距不宜大于300mm,
实际上,北京地区,地暖管间距在350mm~400mm,都能满足要求.
(不包括小房间,冷山及顶层部分,有外墙保温的)
回复