变电站、纺织车间施工组织设计
zfc9999
zfc9999 Lv.2
2010年09月26日 15:57:04
只看楼主

1 变电站施工组织设计 本次招标A标包括主控楼及通讯楼、220KV屋外配电装置、综合楼、门房、消防小间、泵房及水池、站区道路。 主控楼、通讯楼为连体结构,基础形式为柱下独立基础(设地梁).主控楼一层半,通讯楼一层。主控楼为框架结构,两跨每跨6m,柱距3.9m。电缆夹层2.7m,现浇梁,第二层5m,12m跨钢屋架,3榀,下设水平支撑,预制大型屋面板。通讯楼砖混结构,240砖墙,墙下条基,一层

1 变电站施工组织设计

本次招标A标包括主控楼及通讯楼、220KV屋外配电装置、综合楼、门房、消防小间、泵房及水池、站区道路。
主控楼、通讯楼为连体结构,基础形式为柱下独立基础(设地梁). 主控楼一层半,通讯楼一层。主控楼为框架结构,两跨每跨6m,柱距 3.9m 。电缆夹层 2. 7m,现浇梁,第二层 5 m,12m跨钢屋架,3榀,下设水平支撑,预制大型屋面板。通讯楼砖混结构,240砖墙,墙下条基,一层 3.6m ,屋面为全现浇结构。
综合楼为单层砖混结构,高度 4.6m ,条形基础, 屋面板为预应力空心板和预制平板两种,门厅屋面板为现浇板(6600 mm × 6600mm )。建筑平面尺寸22800 mm × 16200mm, 设有材料库、宿舍、门厅、汽车库、餐厅、厨房、厕所。
220KV屋外配电装置基础部分包括主变进线构架、出线构架基础、隔离开关支架基础、电压互感器支架基础、避雷器支架基础、接地器支架基础、断路器支架基础等,基础形式除出线构架斜撑基础为独立基础外均为杯型基础,局部回填区架构及设备基础为连体杯型基础,基础置于第二层粘土上,局部回填区基础下超挖部分用C10毛石混凝土从砂垫层垫至设计地面标高。主变进、出线构架及设备支架采用C40混凝土环形杆,顶部预埋铁件,钢梁水平连接。

2 纺织车间施工组织设计,2001

鄂州 XX 工程染整车间平面呈长方形,占地面积15486 m 2 ,总建筑面积约 16891m 2 ,由一平面尺寸为192 .6m × 68m 的主车间和东、西、南三向附房组成。主车间及东、西、南三侧附楼建筑高度分别为9 .548m 、12 .02m 、5 .9m 4.1m ,主厂房为单层,东附楼三层,首层层高 4.2m 、二、三层层高 3.6m 。西、南附楼单层。
主车间为人工挖孔桩基础,桩径分为1m1.2m1.5m三种,桩长12-19m主车间上部为钢筋混凝土排架结构,跨距14m,共四跨。柱距6m,共34榀(3-36轴)。排架柱为现浇,高度6m,截面尺寸分为700mm×400mm600mm×400mm两种,柱顶用联系梁纵向连接,柱间钢支撑。屋架梁、天窗架、屋面板等均为预制。


[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-9-26 19:22 编辑 ]
6c4a793440778db20420.rar
317 KB
立即下载
免费打赏
yqs0209
2010年12月10日 11:38:22
2楼
衷心希望象楼主这样的好人越来越多,提供 越来越多献将赢 得我们最大的支持,提供 越来越多很详细的图纸,感谢楼主的资料,可以参考一下,希望楼主有更多的资料和大家分享
回复
jlkinglor
2011年03月23日 22:42:26
3楼
嗯,好东西,希望我们多多交流这方面的呀
回复
guojl7303
2011年04月07日 20:07:59
4楼
感谢分享!可惜不是钢结构的厂房车间,而且工艺设计、附属泵房、锅炉房、工业废水处理、工业管道和设备安装调试都没包含在这个项目内,有些遗憾!