求助:变频供水与定压罐联系
aidmaidm
aidmaidm Lv.2
2010年09月26日 11:54:41
只看楼主

各位大哥大姐:小弟求助,在恒压变频供水中,是否需要定压罐,我见过有些系统没有设置定压罐,也有些厂家在变频供水中使用了容量非常小的定压罐(相比工频供水),请教下大家,这是怎么回事? 不甚感激

各位大哥大姐:小弟求助,在恒压变频供水中,是否需要定压罐,我见过有些系统没有设置定压罐,也有些厂家在变频供水中使用了容量非常小的定压罐(相比工频供水),请教下大家,这是怎么回事?


不甚感激
免费打赏
simuy
2010年09月26日 12:28:46
2楼
设置上恒压罐之后,压力变化更稳定。设置比不设置还是要好一些的。
回复
sai0600
2011年03月17日 10:11:08
3楼
恒压罐相当于一个缓冲
防止管道压力剧烈波动
对系统还有电机管道都有好处
回复
lioshui
2011年03月19日 19:04:21
4楼
如果变频器的控制程序设定的好,加压设备系统设计、安装合理,完全可以不用气压罐。因为好的变频调速稳压供水,不仅可满足供、需间的调控,还可满足进水系统一定范围内的水压波动,使加压后的水压始终在设定值的,正负0.002MPa以内。关健是整个系统的质量。但,加装稳压罐无害。
回复
东老大
2011年03月19日 22:13:28
5楼
压力罐的目的是缓冲,变频启动运行也是缓冲,压力罐的容量小就没必要设置。设置大容量罐还有必要用变频吗?
回复