我们想自己换3台高压柜,领导让自己换个图,我就改了一个 大家看看有问题吗 因为对设计一点都不懂 我们就是运行的9月27日9月29日[ 本帖最后由 leary4 于 2010-9-29 08:41 编辑 ]
我们想自己换3台高压柜,领导让自己换个图,我就改了一个 大家看看有问题吗 因为对设计一点都不懂 我们就是运行的
9月27日
9月29日
[
本帖最后由 leary4 于 2010-9-29 08:41 编辑 ]
13楼
进线地刀的问题,我们的运行人员说因为柜子后面空间有限,停电打开后盖以后,不好验电,安全距离也不够,所以装地刀方便点,还有,装了地刀是不是想装在进线的PT就没位置了?
零序互感器的问题也是,我查了我们好多站的图,进线和变压器柜都装了零序互感器,不明白
对设计方面真是要好好学习啊 趁着这次机会
谢谢楼上各位老大呵呵
回复
14楼
进线柜的接地隔离开关应取消,该进线柜装PT安装不下.
回复
15楼
谁给发个合格的设计图参考一下?
回复
16楼
那运行人员的意思是装地刀就不验电了,直接合地刀吗?不是扯蛋吗!!!!!!!!!!
进线装地刀危害巨大,与上一级开关无法做到机械连锁,发生误操作就杯具了.
回复
17楼
回复
18楼
估计最好是进线加个电磁锁而不要加接地开关。
回复
19楼
学习中,参考了
回复