大家帮忙看看这一次图有问题吗?自己改的【学习贴】
leary4
leary4 Lv.7
2010年09月26日 08:36:01
只看楼主

我们想自己换3台高压柜,领导让自己换个图,我就改了一个 大家看看有问题吗 因为对设计一点都不懂 我们就是运行的9月27日9月29日[ 本帖最后由 leary4 于 2010-9-29 08:41 编辑 ]

我们想自己换3台高压柜,领导让自己换个图,我就改了一个 大家看看有问题吗 因为对设计一点都不懂 我们就是运行的



9月27日

9月29日

[ 本帖最后由 leary4 于 2010-9-29 08:41 编辑 ]

14#站高压一次系统图.jpg

免费打赏
xhs000
2010年09月26日 08:41:46
2楼
你这个进处用接地刀会出现什么结果?再说装了接地刀,PT车装哪里?
回复
掌中兲坣
2010年09月26日 08:54:32
3楼
零序电流互感器是根据电流选么?我怎么记得好像是根据电缆截面选择的啊?难道是我记错了?希望有人可以指点一下
回复
mali0130
2010年09月26日 10:29:55
4楼
具体开关配置无法做判断。但是进线确实问题很多。
1。进线是电缆下进上出。装接地刀不能保护检修人员安全还可能造成误操作三相对地短路。
2进线铜排大小的问题。如果根据你出线互感器推断。变压器容量不会超过2*1250KVA.实际需要3*50足已。
3进线柜无需安装零序互感器。
4还有1个问题你需要考虑。一次图无法体现,28柜二次保护操作电源从何来。
回复
红苹果
2010年09月26日 11:08:04
5楼
:lol
进线的地刀、零序可以取消了;变压器处线柜也没必要加零序吧;计量现在一般都数字表都0.5的了,需要0.2的互感器匹配。
回复
hsa8
2010年09月26日 11:10:50
6楼
看的不清楚,不好评论。
回复
lingxuct
2010年09月26日 11:58:57
7楼
进线地刀取消,进线零序CT也没有,线路PT是否能放在进线柜内,需要同制造商联系。
回复
leary4
2010年09月26日 15:50:00
8楼
谢谢各位前辈,正在学习中 等改好了再请教~~非常感谢
回复
leary4
2010年09月26日 16:52:26
9楼
我看了我们好多的图 进线都有地刀啊?
回复
zxr2625
2010年09月26日 20:43:27
11楼
支持楼上。。。。。:victory:
回复
rowwing
2010年09月26日 20:56:54
12楼
唉 跟我们民建的图例差别好大~~~~
回复