关于空调冷凝水管
yihoo
yihoo Lv.2
2002年03月19日 22:21:39
只看楼主

大家画空调冷凝水管一般用多大管径啊?是不是最小也要De50啊。我想冷凝水管水量不大,用了De25,想不到师父说起码De50!!听听大家的意见!!

大家画空调冷凝水管一般用多大管径啊?是不是最小也要De50啊。我想冷凝水管水量不大,用了De25,想不到师父说起码De50!!听听大家的意见!!
len
2002年03月20日 09:57:15
2楼
你师父是搞给排水的吗,管径和冷负荷有关。
回复
xxl
2002年03月20日 10:12:43
3楼
同意楼上
回复
tuyinliang
2002年03月20日 13:06:50
4楼
如果我做的话,一般先id图求出凝水量,再按凝水量确定排水管的管径。
回复
长流水
2002年03月24日 16:40:19
5楼
本院空调冷凝水专用排水管一般做DN25、DN32两种。
回复
txf
2002年03月24日 21:20:21
6楼
我选的也是DN25或DN32,可是施工单位回答说市场上没有小管径的排水管,最后还是用DN50的排水管
回复
影子
2002年03月24日 22:37:06
7楼
@32UPVC给水管
回复
张羽
2002年03月24日 23:01:01
8楼
tuyinliang,先用ID图球冷凝水量?不至于吧。呵呵,广州春雨季节相对湿度有100%的时候呢,这么求出来的水量可是巨大的喔。
单位有份冷量跟管径的表,明天帖上来!
回复
tch
2002年03月25日 10:14:02
9楼
难道你们在大街上没看到过吗?
回复
张羽
2002年03月25日 10:21:02
10楼
管径,冷负荷(KW); (广州地区)
DN25,17;DN32,105;DN40,175;DN50,597;DN70,1055;DN80,1758;DN100,3517;DN125,12309
一般的家庭空调室外机旁边做一根32立管埋墙就可以了,二三十层都没问题。
回复
yihoo
2002年03月28日 20:15:54
11楼
谢谢各位了。呵呵,我说的空调冷凝水是指住宅的。不是指中央空调的冷凝水管。
回复