15m跨,6米柱距。风0.4恒0.3活0.5柱600x400 层高3800。配筋16x25
15m跨,6米柱距。风0.4恒0.3活0.5
柱600x400 层高3800。
配筋16x25
2楼
能否再详细一些,地震设防烈度、场地类别等提供一下?
回复
3楼
2楼这次说得有道理
小顶一下
回复
4楼
8度0.2g
场地3类
回复
5楼
配筋太大了!建议手算一下!
回复
6楼
怎么算,考虑什么?按独立柱算么?
荷载如何考虑?
回复
7楼
要考虑地震作用的了,不知是按排架计算的么?应该按照排架设计计算构造的。配筋率都超3%了,施工也很麻烦的。
回复
8楼
荷载很大吗,配筋不少啊!~~~~~~~~~
回复
9楼
钢筋如何放?
回复
10楼
配筋真的大
回复
11楼
我也刚学习了一下这类结构设计,谈谈拙见,
15m跨,6m柱距,3.8m檐口标高,由于是轻钢结构地震不起控制作用,
层高小风荷载估计也不起控制作用,
你可以按屋架两端铰接的一次超静定计算柱的剪力,然后再和风荷载组合,
就可以得出柱的弯矩,我估计弯矩在80Kn。m左右,以上配筋估计大很多
以上是个人理解,请大虾们指教
回复