请问:在小区的给排水设计中,对室外消火栓的间距是不是有特别的要求?

请问:在小区的给排水设计中,对室外消火栓的间距是不是有特别的要求?
免费打赏
刘峰
2002年03月19日 21:33:43
2楼
没什么特别的不同,但是如果有高层建筑,要考虑按高规有关要求调整
回复
mesgi
2002年03月19日 23:41:34
3楼
120米
回复
situ
2002年03月20日 08:37:12
4楼
水平间距是120米,但如是长约100米,宽55米的建筑在它外围是在四角各设一室外消火栓(共四个)还是呈等边三角形设三个消火栓?
回复
mr_wen
2002年03月20日 19:50:09
5楼
难道设三个还是四个是根据间距定的吗?
回复
mesgi
2002年03月20日 20:17:25
6楼
10~15L/S每个,安需要确定个数。
回复
bobzbx
2002年03月23日 20:35:42
7楼
我们这儿消防部门在扩初会议上都要求室外消火栓间距不大于80米。我认为消火栓的个数要根据建筑物的室外消防水量确定,而不是建筑物形状。
回复
长流水
2002年03月25日 20:30:09
8楼
室外消火栓的间距规范规定不超过120M,但室外消火栓用水量应按消防需水量最大的一座建筑物计算。所布置的消火栓应能满足这个消防用水量。
回复