我站一直流检测系统,显示直流正负极对地电阻均为99.9K欧,为正常值,但正负极对地电压为120伏、86伏,请问哪位知道是什么原因吗?

我站一直流检测系统,显示直流正负极对地电阻均为99.9K欧,为正常值,但正负极对地电压为120伏、86伏,请问哪位知道是什么原因吗?
免费打赏
lingyuyei
2010年09月25日 16:43:59
2楼
这问题看似很简单啊,但很多可能性,应该没什么问题吧?
回复
yaoguizhong213
2010年09月25日 17:01:55
3楼
检测系统,显示直流正负极对地电阻均为99.9K欧,为正常值,
实际有误。估计该系统分辨率较低,或者实际所接电桥电阻值采用过低,现在至少999K。或者显示位数受限,实际值在100K以上只能显示99。

但正负极对地电压为120伏、86伏,请问哪位知道是什么原因吗?
这个才是真实值,是你们在母线上测量的吗?
存在一定的负极对地绝缘不良。
回复
lxplj
2010年09月25日 17:23:34
4楼
学习...学习...
回复
phy250589767
2010年09月27日 10:35:56
5楼
母线上测量和实际显示均为120、86 没什么异常现象 就是数值不对称 以前均是110V
回复
xzz1975
2010年09月28日 09:28:37
6楼
学习了,想知道:)
回复
cjs43666837
2010年09月28日 10:54:36
7楼
三楼的回答是对的~~~系统条件允许的话可以一路一路的排查~~~
回复
shyyn4289
2010年09月28日 16:11:12
8楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。所以从现在起,我决

定每看一个帖子,都要回复,虽然还是复制粘贴,但不是简单的粘贴别人的回复,而是自己的,以此

表达我对楼主的敬佩之意,同时自己也赚点小钱,好使自己能够快速的奔小康。
回复
lcj3562
2010年09月28日 16:15:52
9楼
以前遇到的是负端接地,正端220,负端为零。你的这个情况像是负端,经过什么元件接地的现象,仔细检查一下看
回复
fengping19800
2010年09月28日 17:33:56
10楼
我认为应该是负极回来存在绝缘不良的情况,我建议对所有电池的电压进行测量,可以测量第一个电池的+、-,然后第一个电池的+、第二个电池的-,依次检测,可以先排除电池组部分是否有问题。如果电池部分没有问题,再检测充电模块输出电压,如果输出电压没有问题,说明回路中问题,采取逐级检测就能那部分有问题。希望此办法对你有帮助。