最近设计了一个推拉式钢结构雨棚,主要覆盖钢筋原材的。立柱是采用壁厚3mm的方钢,间距4米,共一跨。横向跨度10.5m。焊管做桁架,桁架与立柱焊接。桁架用3*5方钢壁厚2mm焊接做檩条。上部固定彩钢瓦
最近设计了一个推拉式钢结构雨棚,主要覆盖钢筋原材的。立柱是采用壁厚3mm的方钢,间距4米,共一跨。横向跨度10.5m。焊管做桁架,桁架与立柱焊接。桁架用3*5方钢壁厚2mm焊接做檩条。上部固定彩钢瓦
2楼
结构偏小,计算是肯定通不过的,希望慎重
回复
3楼
你有没有计算过,虽然是临时的防护结构,但是还需要计算一下,感觉小了,尤其是柱子.
回复
4楼
柱子肯定太小了,最起码要承受风荷载和积雪荷载呀
回复
5楼
用料小了点吧
回复
6楼
刮风时用钢丝拉住,下雪时在下面生火
回复
7楼
柱子和屋架均有问题,其中屋架杆件在模型中应按“柱”输,不要按“梁”输,两者计算结果相差很大,因为目前计算理论为节点处铰接,故为“二力杆”。同时,尽量让檩条落在杆件的交点处。
回复
8楼
好像有点问题吧
回复
9楼
先顶你再下!!!
回复
10楼
建立把立柱做强一点,还有剪刀撑,还有就是这个跟这个雨棚的跨度有关系。 风载和雪载还是要算一下的
回复