压差旁通阀有用吗?
h83717148
h83717148 Lv.3
2006年01月12日 09:40:37
只看楼主

一次泵定流量系统中,集、分水器间设压差旁通阀,是否能起到书上说的作用,有几家安装了这个东西是真真起到作用的。我看是不是仅起到对一次泵定流量系统概念的自圆其说,对业主的钱包绝没有好处,欢迎各位指点。

一次泵定流量系统中,集、分水器间设压差旁通阀,是否能起到书上说的作用,有几家安装了这个东西是真真起到作用的。我看是不是仅起到对一次泵定流量系统概念的自圆其说,对业主的钱包绝没有好处,欢迎各位指点。
免费打赏
xuxiangbi
2006年01月12日 10:29:41
2楼
有用的,它主要用来控制供/回水管的压差,保持压差的恒定,从而保持整个系统的流量不变。不过我没有用过,差压电动旁通阀用的比较多,这种控制用ddc也可以实现。个人认为是可以考虑用的。
回复
xuwenbin98
2006年01月12日 16:59:27
3楼
一般来说是有用的.压差旁通阀一般用于末端是变流量(有温控阀或其他经常通断的阀门)而水泵侧是定流量的系统.我看到有些项目上末端流量基本不变,也装了压差旁通阀,这种系统上是没用的.从节能的角度出发,采用变频控制比旁通阀要好.
回复
h83717148
2006年01月20日 08:54:56
4楼
理论上可行,实际工程上更本做不到,只是装饰品!
回复
h83717148
2006年02月11日 21:36:34
5楼
有几位同志看到它作用过的!欢迎大家讨论.
回复
nky6666
2006年02月11日 22:35:59
6楼

见过的实际运行时都关上
回复
ndc70237458
2006年02月17日 19:07:36
7楼
有用的,它主要用来控制供/回水管的压差,保持压差的恒定,从而使整个系统的恒水流状态不变这种控制用ddc也可以实现。
回复

相关推荐