一次泵定流量系统中,集、分水器间设压差旁通阀,是否能起到书上说的作用,有几家安装了这个东西是真真起到作用的。我看是不是仅起到对一次泵定流量系统概念的自圆其说,对业主的钱包绝没有好处,欢迎各位指点。
一次泵定流量系统中,集、分水器间设压差旁通阀,是否能起到书上说的作用,有几家安装了这个东西是真真起到作用的。我看是不是仅起到对一次泵定流量系统概念的自圆其说,对业主的钱包绝没有好处,欢迎各位指点。
2楼
有用的,它主要用来控制供/回水管的压差,保持压差的恒定,从而保持整个系统的流量不变。不过我没有用过,差压电动旁通阀用的比较多,这种控制用ddc也可以实现。个人认为是可以考虑用的。
回复
3楼
一般来说是有用的.压差旁通阀一般用于末端是变流量(有温控阀或其他经常通断的阀门)而水泵侧是定流量的系统.我看到有些项目上末端流量基本不变,也装了压差旁通阀,这种系统上是没用的.从节能的角度出发,采用变频控制比旁通阀要好.
回复
4楼
理论上可行,实际工程上更本做不到,只是装饰品!
回复
5楼
有几位同志看到它作用过的!欢迎大家讨论.
回复
6楼
见过的实际运行时都关上
回复
7楼
有用的,它主要用来控制供/回水管的压差,保持压差的恒定,从而使整个系统的恒水流状态不变这种控制用ddc也可以实现。
回复