第二天下午第二题(清水池调节容积)怎么做?
ch_y_shi
ch_y_shi Lv.3
2010年09月25日 14:02:36
只看楼主

如题:第二天下午第二题(清水池调节容积)怎么做? 《室外给水设计规范》7.5.1 净水厂清水池的有效容积,应根据产水曲线、送水曲线、自用水量及消防储备水量等确定,并满足消毒接触时间的要求。当管网无调节构筑物时,在缺乏资料情况下,可按水厂最高日设计水量的 10%~20%确定。 题中说明管网中有调节构筑物,显然不能按水厂最高日设计水量的 10%~20%确定。但题中只有用水量,并没有说明水厂均匀供水,送水曲线怎么计算?

如题:第二天下午第二题(清水池调节容积)怎么做?

《室外给水设计规范》7.5.1 净水厂清水池的有效容积,应根据产水曲线、送水曲线、自用水量及消防储备水量等确定,并满足消毒接触时间的要求。当管网无调节构筑物时,在缺乏资料情况下,可按水厂最高日设计水量的 10%~20%确定。

题中说明管网中有调节构筑物,显然不能按水厂最高日设计水量的 10%~20%确定。
但题中只有用水量,并没有说明水厂均匀供水,送水曲线怎么计算?

论坛中有人按照水厂均匀供水计算,最后减去原水厂内的调节容积或者高位水池容积。个人觉得新水厂清水池是调节新水厂制水量和供水量的流量累积差,怎么与老水厂有关系?

是否题目第一句话有隐含题意?请高手解答!

[ 本帖最后由 ch_y_shi 于 2010-9-25 14:22 编辑 ]

2.jpg

zhanghb178
2010年09月25日 14:55:45
2楼
我来给你解答下:调节容积是由两部分组成的,即清水池容积和水塔容积,两者的关系式此消彼长的关系(理论来源于给水工程第四版)。首先求出平均时的供水量:q平均=96000/24=4000方,然后计算小时用水量与平均时供水量的累计差值(取0·5和21~24比较简单),结果是16000方。最后所需的最小调节容积为16000-5000-5000=6000方。
回复
ibrahimovicyang
2010年11月23日 14:15:12
3楼
恍然大悟了,哎,理解还是不够深刻
回复
cctv0606
2010年11月23日 14:50:19
4楼
等哥下周复评回来告诉你答案·~
回复
liyubin77
2010年11月23日 15:44:59
5楼
看来明年要重新来过了,明年一定要过
回复
bjx
2010年11月23日 16:47:15
6楼
一样选的6000,不知道标准答案是什么
回复
liyubin77
2010年11月24日 08:55:15
7楼
应该选6000吧:lol
回复
ltm10
2011年02月18日 15:49:49
8楼
还得下苦功夫啊
回复
sitao0524
2011年02月18日 23:23:14
9楼
水友们高深呀!学习了,本人也理解不够深刻呀
回复
tjcep2
2011年02月19日 14:58:50
10楼


[ 本帖最后由 tjcep2 于 2011-2-19 15:10 编辑 ]
回复
zengchao100
2011年02月19日 19:39:44
11楼
受益匪浅,顶一下
回复

相关推荐