火灾漏电报警系统问题!
xqhwm
xqhwm Lv.3
2006年01月11日 21:32:21
来自于防雷减灾
只看楼主

2005年版的新高规要求设置漏电报警系统,各个设计同行是如何实现这一功能(高规里说的很含糊,新的图籍也没有类似的相关问题!)现在高规说的是"宜",可能过一段就是应了!各位大虾!请赐教!(注:悬赏分因为我一般在晚上才上网,有回答的但未奖分时请不心急!)

2005年版的新高规要求设置漏电报警系统,各个设计同行是如何实现这一功能(高规里说的很含糊,新的图籍也没有类似的相关问题!)
现在高规说的是"宜",可能过一段就是应了!
各位大虾!请赐教!
(注:悬赏分因为我一般在晚上才上网,有回答的但未奖分时请不心急!)
免费打赏
zhh_1977
2006年01月12日 09:41:36
2楼
http://co.163.com/forum/content/221_234446_1.htm
里面有漏电报警系统的讨论.
回复
xqhwm
2006年01月12日 10:08:38
3楼
都是理论上得东西,有实际工程范例吗!?
回复
李兴龙机电科技
2006年01月12日 10:59:08
4楼
我看了两种样本,系统构成一模一样。
回复
李兴龙机电科技
2006年01月12日 11:02:02
5楼
http://co.163.com/forum/content/225_212453_1.htm
回复
zhh_1977
2006年01月14日 11:16:07
6楼
楼主我已经帮你解锁了,希望你尽快把分送出,不然系统将让你受送分的三倍处罚,三天后将再次锁帖.
讨论问题的还是按楼上所示的网址讨论,谢谢!