有一改造的变电站,主变至防火墙距离为40cm,是否满足要求?
有一改造的变电站,主变至防火墙距离为40cm,是否满足要求?
12楼
变压器容量(kVA) 100~1000 1250及以上
变压器外廓与后壁、侧壁净距
变压器外廓与门净距
600
800
800
1000
回复
13楼
可能小了,还不是一般的小啊,按照配电设计手册和规范,我想既然是主变,容量比较大吧,就按1250-2500算吧,最少离墙0。8米,距离门是1米,可参考民用建筑电气设计规范第22页
回复
14楼
只有400mm 太少了~~~不合標準呀!
回复
15楼
想都想得到太小了撒,有什么事情,人怎么跑撒,难道是侧着身子逃吗?
回复
16楼
绝对不满足要求
最小也要80公分
回复
17楼
应该考虑散热通风的要求
回复