急切求助:暖气不热,解决方案
liwei1886
liwei1886 Lv.3
2006年01月11日 19:12:25
来自于采暖供热
只看楼主

本建筑为新盖的两栋多层住宅楼,共8个单元11000平米,室内采暖系统采用下供下回双管同程形式,暗缚。此小区另有四栋老住宅,采暖形式为上供下回,采暖面积约为12000平米。考虑到管子的距离,把一栋老楼水系统并到两栋新楼中,现此分系统(现把此支路命名为系统1,另一支路命名为系统2)总采暖面积14000平米,从分水器上分出一根DN125的干管(根据温差25度选取)。机房两台燃气常压热水锅炉,额定热功率1.44MW/ 120*104Kcal/h,供回水温度95/70度,每台机组对应设置两台流量50m3/h,扬程32m的水泵(一用一备),系统回水处设置有一缓冲水箱。

存在的问题:老楼全部都热,新楼每户除第一组暖气片热之外,其余都不热。
第一次现场调研:
1.机房:供回水温度实测为50/40度。供水压力3.5MPa,回水压力2.8MPa。
2.系统1中末端老楼热,新楼每户除第一组暖气片微热之外,其余都不热。
3.由于安装不规范,各分支管路以及各单元热力入口均无压力表,温度计等仪表。(各分支管路为异程)
给出解决方案:
1.供回水温差太低,流量、热量不够(甲方也承认,但提出老楼为什么能热,新楼为什么一点都不热?)
2.由于机房内机组设计安装不合理,特别是积水器存在水泵流量、扬程相抵触、削减的问题,要求整改。
3.把系统2及系统1中所有老楼全部关闭,只供新楼,水泵全开(两台100流量)来测试
4.清通回水管道及各管路的过滤器,做好各管路的排气
系统运行30小时后甲方回复:
1.新楼还是每户除第一组暖气片微热之外,其余都不热。供回水温度为50/40度。供水压力变为0.37MPa,回水压力变为0.25MPa。
请教各位老师,给出详细解决方案。谢谢!!!
免费打赏
fantingting21
2006年01月12日 21:18:15
12楼


那么有可能是阀门或者是管道有堵塞!新楼采用管道敷设在垫层里的做法,所以堵赛现象很正常的。而且,要注意一下新楼的热力入口,看阀门是否全部打开,旁通阀是否关闭!真很重要的,我之前遇到过一个工程,就是旁通阀没有关闭,结果水供不上去
回复
liwei1886
2006年01月13日 15:41:00
13楼
各位老师,请帮帮忙,积极参与讨论中来,
谢谢!!!
回复
f_jg2003
2006年01月13日 18:20:47
14楼
水泵扬程不够应该是大温差小流量,而实际证明供回水温差并不大。我还是没明白热量哪儿去了?为什么供水温度这么低?离设计水温差那么多就停炉了?
回复
crg114
2006年01月15日 09:20:43
15楼
暖气片有没有排气阀呀?补水箱设在什么位置呀?
回复
crg114
2006年01月15日 10:54:06
16楼
一,是否考虑在楼上再增设排气阀;
二,在楼顶部加一个小水箱,以防止亏水.

我们在北京昌平曾遇到过类似的问题.
回复
crg114
2006年01月15日 21:59:03
17楼
试试调整一下分水器的水分配.
回复
mdjyhj
2006年01月15日 22:46:42
18楼
新楼照你说的只第一组热,是循环太慢,整栋楼不热,所以应查一下主管道,从设计上看看外网管径,从施工上看看是否规范,是否有堵塞的地方,阀门是否有开启不到位的
回复
aleelanga
2006年01月16日 09:13:53
19楼
1、管道的安装坡度是否正确
2、检查是否排气装置不正常动作,估计可能性比较大
3、供水、回水管道的压力差比较小,先单独调试新楼比较好
回复
wuyinghua.123
2006年01月16日 09:20:38
20楼

我个人认为:不热的原因还是供回水温度太低了,

导致设计与实际的散热量相差太大,当然会不热啦!
回复
preess
2006年01月17日 23:26:30
21楼
是不是流量和压力的问题。
回复

相关推荐

APP内打开