急切求助:暖气不热,解决方案
liwei1886
liwei1886 Lv.3
2006年01月11日 19:12:25
来自于采暖供热
只看楼主

本建筑为新盖的两栋多层住宅楼,共8个单元11000平米,室内采暖系统采用下供下回双管同程形式,暗缚。此小区另有四栋老住宅,采暖形式为上供下回,采暖面积约为12000平米。考虑到管子的距离,把一栋老楼水系统并到两栋新楼中,现此分系统(现把此支路命名为系统1,另一支路命名为系统2)总采暖面积14000平米,从分水器上分出一根DN125的干管(根据温差25度选取)。机房两台燃气常压热水锅炉,额定热功率1.44MW/ 120*104Kcal/h,供回水温度95/70度,每台机组对应设置两台流量50m3/h,扬程32m的水泵(一用一备),系统回水处设置有一缓冲水箱。

存在的问题:老楼全部都热,新楼每户除第一组暖气片热之外,其余都不热。
第一次现场调研:
1.机房:供回水温度实测为50/40度。供水压力3.5MPa,回水压力2.8MPa。
2.系统1中末端老楼热,新楼每户除第一组暖气片微热之外,其余都不热。
3.由于安装不规范,各分支管路以及各单元热力入口均无压力表,温度计等仪表。(各分支管路为异程)
给出解决方案:
1.供回水温差太低,流量、热量不够(甲方也承认,但提出老楼为什么能热,新楼为什么一点都不热?)
2.由于机房内机组设计安装不合理,特别是积水器存在水泵流量、扬程相抵触、削减的问题,要求整改。
3.把系统2及系统1中所有老楼全部关闭,只供新楼,水泵全开(两台100流量)来测试
4.清通回水管道及各管路的过滤器,做好各管路的排气
系统运行30小时后甲方回复:
1.新楼还是每户除第一组暖气片微热之外,其余都不热。供回水温度为50/40度。供水压力变为0.37MPa,回水压力变为0.25MPa。
请教各位老师,给出详细解决方案。谢谢!!!
免费打赏
f_jg2003
2006年01月11日 20:17:57
2楼
你的锅炉为什么烧不上去?热量烧到哪儿去了?
回复
hengny
2006年01月11日 21:10:12
3楼
最好把图纸拿出来大家给你分析分析!
回复
fantingting21
2006年01月11日 22:02:28
4楼
1、我觉得新楼的阻力过大,旧楼的阻力小,因而会出现这种情况
2、室外管线的管径的选择是否不合适?流量失衡?
建议最好传图纸上来!大家一起分析一下!
回复
lwjlwj
2006年01月11日 22:18:40
5楼
把系统2及系统1中所有老楼全部关闭,只供新楼.仍然不热,应该说户内系统系统或室外支管有问题。另外,供水压力3.5MPa,回水压力2.8MPa,数值有误。
回复
dlwyg
2006年01月11日 22:31:54
6楼
我的理解有以下两个原因:
1.可能是水泵扬程不足的问题,对于常压系统,32米扬程的水泵既要克服系统垂直高差,又要克服管道及设备的阻力损失。因此需要知道具体的情况:新楼、老楼各自的系统最高点与锅炉房的垂直高差是多少?水平距离多远?老楼的垂直系统是单管还是双管?新楼是分户计量系统吗?户内是双管还是单管?
2.还有一个可能是施工原因,现在的PPR等塑料管材在施工中如果不注意施工质量,会多存在堵的现象,我就曾经遇见过这样的情况。
回复
zhangxin135
2006年01月11日 22:33:55
7楼
如果是常压热水锅炉
应该存在水泵扬程过小的问题
回复
liwei1886
2006年01月12日 10:24:24
8楼
[ 引用 ] 2006-01-11 20:17:57.0 第 2 楼

你的锅炉为什么烧不上去?热量烧到哪儿去了?


锅炉烧不上去是燃气公司,供气不足

回复
liwei1886
2006年01月12日 10:36:16
9楼

[ 引用 ] 2006-01-11 22:31:54.0 第 6 楼

1.新楼、老楼各自的系统最高点与锅炉房的垂直高差:新楼、老楼都是六层住宅。水平距离:新楼接管60m到,老楼180m到。老楼系统是上供下回单管式系统。新楼是分户计量系统。户内是双管同程形式
2.原新楼设计管材采用的是PPR管,如果施工中存在堵塞现象,怎么解决???


回复
liwei1886
2006年01月12日 10:47:11
10楼
[ 引用 ] 2006-01-11 22:02:28.0 第 4 楼

1、我觉得新楼的阻力过大,旧楼的阻力小,因而会出现这种情况
2、室外管线的管径的选择是否不合适?流量失衡?

回复:1.那为什么把老楼全部关闭,只供新楼,还是不行呢???
2、室外管线是甲方根据老楼经验敷设的
大概校核了一下,如果按照设计的温差走,125的管径绝对没问题
回复
liwei1886
2006年01月12日 10:50:21
11楼
[ 引用 ] 2006-01-11 22:18:40.0 第 5 楼

把系统2及系统1中所有老楼全部关闭,只供新楼.仍然不热,应该说户内系统系统或室外支管有问题。另外,供水压力3.5MPa,回水压力2.8MPa,数值有误。

回复:弄错了。应该是供水压力0.35MPa,回水压力0.28MPa。数值取自其积、分水器上的压力
回复