请教:工作接地,保护接地,防雷接地
wind65
wind65 Lv.4
2006年01月11日 14:59:56
来自于防雷减灾
只看楼主

可不可接在一起

可不可接在一起
免费打赏
大胡子
2006年01月11日 15:13:31
2楼
可以共用接地体。
回复
tcchezhong
2006年01月11日 15:18:05
3楼
可以共用接地,阻值按最小的取,但不能大于4欧.
回复
wind65
2006年01月11日 19:52:16
4楼
谢谢,那遭遇雷击时,设备外壳不就会变为高电位了吗?
回复
wind65
2006年01月16日 15:25:56
5楼
继续请教
回复
tcchezhong
2006年01月16日 16:00:39
6楼
YES。
但是,也等电位。
否则,设备外壳低电位,临近的防雷接地线高电位。
你说,哪种情况,更安全呢?
回复
happy_xyt
2006年01月17日 11:16:14
7楼
我认为防雷接地不可以与工作接地及保护接地共用,试想,三者一起接地,若有雷击电流通过,岂不反冲到设备上去了,反而起不到保护设备的作用了。
回复
tcchezhong
2006年01月17日 15:34:37
8楼
怎么反冲到设备上去的?说说看。哪里电压高往哪冲?还是两边等电位的两点之间冲?也就是说,电流会从等电位的两点之间,一会从这头冲到那头,一会从那头又冲到这头,真不错,挺好玩的,成永动机了!
回复

相关推荐

APP内打开