关于构造柱的马牙搽.
wuyuan9833
wuyuan9833 Lv.8
2006年01月11日 13:27:39
来自于砖混结构
只看楼主

GZ在0.000一上与墙体连接要留马牙槎,无容质疑的GZ 在0.000下是否要留马牙槎?-----我一次去工地,问为什么不留马牙槎,施工人员说基础部分不留,是质检不让的.权且不说质检有点越俎代庖.只考虑基础部分不留是否合理.我想是否因为,0.000一下不考虑抗震?0.00一上才考虑.


GZ在0.000一上与墙体连接要留马牙槎,无容质疑的
GZ 在0.000下是否要留马牙槎?
-----我一次去工地,问为什么不留马牙槎,施工人员说基础部分不留,是质检不让的.
权且不说质检有点越俎代庖.只考虑基础部分不留是否合理.

我想是否因为,0.000一下不考虑抗震?0.00一上才考虑.
免费打赏
舟自横
2006年01月11日 17:33:40
2楼
国家标准图集上03G363要求在0.000以下也要留,你可以看看。
回复
cmg_saint
2006年01月12日 08:52:35
3楼

0.000以下也要留,马牙槎的作用是咬槎,通俗说就是搭接,砖砌体不允许5皮砖高通缝,要搭砌。构造柱不留马牙槎,它与砖墙连接就很弱,不能形成整体一起工作。为整体工作,还要设拉结筋,对不同抗震设防烈度,拉结筋的长度是不同的。
回复
violent007
2006年01月12日 17:30:18
4楼

就是要留
为什么同时加强整体作用
到了0.000以下就不用了呢
回复
wangxiaofei070
2006年01月13日 10:51:49
5楼
当然要了,构造柱从下至上是一个整体嘛,规范中也有这方面要求啊

回复
d113375743
2006年01月13日 15:15:58
6楼
只要是在砌体里面的GZ 都要留
哪里分什么地上地下
施工单位是在强词夺理!!!
回复
niwoyouyuan
2009年05月13日 16:50:54
7楼
学习了.谢谢大家的讨论.
回复