TN-C系统是PE和N共用一根导线,TN-S系统是PE和N安全分开。但不管是哪种系统,同样是从电源中性点引PE和N线或PEN线。那么PE和N分不分开又有什么意义呢?
TN-C系统是PE和N共用一根导线,TN-S系统是PE和N安全分开。但不管是哪种系统,同样是从电源中性点引PE和N线或PEN线。那么PE和N分不分开又有什么意义呢?
2楼
省一根线.
回复
3楼
当然不一样了,N线在单相负载中是有和相线一样的电流流过的,但PE线没有。所以PE叫保护线
回复
4楼
同意3楼,
有TN-S系统中,PE线没有电流,不会对接在PE线上的其它设备产生电磁干扰,
所以这种系统多用于数据处理、精密检测装置等使用。
回复
5楼
大家都来说说吧!
回复
6楼
然也!
回复
7楼
同意一楼的
回复
8楼
呵呵! 大家都说对了!我就不说了!
回复
9楼
首先阐述一下两者的概念:1、TN—S系统,整个系统的中性线与保护线是分开的(俗称的三相五线制)。 2、TN—C系统,整个系统的中性线与保护线是合一的(俗称的三相四线制)。
两者的区别:TN—S系统中(三相五线制),有五根线,五线是指三根火线(A、B、C)、一根工作零线(N)、一根保护零线(PE),工作零线和保护零线均由变压器的中性点引出,中性点直接接地,接地电阻R不得大于4欧姆;工作零线和保护零线均重复接地,接地电阻R不得大于10欧姆。TN—C系统,有四根线,四线是指三根火线(A、B、C)、一根工作零线(N)。现举例说明两者的区别:现在施工中强调要求采用三相五线制,原因是:原先低压配电系统多采用的是三相四线制,在三相四线制中,只有一根工作零线,而这根工作零线只有在三相负载平衡时,才没有电流通过,并且这时对地电压才为零。在工程施工中,这一点是很难做到的,因为系统中的单相负载,即使在接线上能达到三相平衡,实际使用时的各相负载率是永远不会相等的。在这种情况下,如有人触及零线的某一点,即便采用了重复接地,也会承受其值为不平衡电流乘以零线阻抗的电压而导致触电。其次,由于中性线与保护线共用,不但要通过单相负载的工作电流、三相不平衡电流以及短路电流,还要承受意外事故的冲击电流,这样大大的加大了工作零线的负担,同时增加了断线的可能性。断线后负载侧的中性线电压很高,可达到相电压,造成触电危险。另外,工程施工中,经常发生相线、零线接反或者错接现象,这样也会造成严重后果。
为了改善和提高三相四线制低压电网的安全用电程度,克服上述不安全因素,380/220V供电系统应多推广三相五线制,这样工作零线只通过单相负载的工作电流和三相不平衡电流,保护零线只作为保护接零使用,并能通过短路电流,这样就大大加强了供电的安全性和可靠性,因此,应大大推广三相五线制,尤其在工程施工中。
注意:当采用了三相四线制的漏电保护器时,工作零线穿入零序电流互感器后,工作零线不应该再重复接地,否则,漏保将会误动作。
低压配电系统接地方式
系统接地的型式:型式以拉丁文字作代号,其意义为:
1 第一个字母表示电源端与地的关系:
T----电源端有一点直接接地;
I-----电源端所有带电部分不接地或有一点用过阻抗接地。
2 第二个字母表示电气装置的外露可到电部分与地的关系:
T----电气装置的外露可到电部分直接接地,此接地点独立于电源端的接地点;
N----电气装置的外露可到电部分与电源端接地点有直接的电气连接。
3 短横线(-)后的字母用来表示中性导体和保护导体的组合情况
S----中性导体和保护导体是分开的;
C----中性导体和保护导体是合一的。
TN-S 的要求T----电源端有一点直接接地;N----电气装置的外露可到电部分与电源端接地点有直接的电气连接,S----中性导体和保护导体是分开的。所以,它是5根线。
回复
10楼
严重同意!也同时结束了我一个疑问!不过有一点不太明白,望赐教:在民用住宅供电中基本都是单相的,那么有很大电流汇聚在零线上?那电流岂不是很大??/
回复
11楼
在接线上能达到三相平衡,实际使用时的各相负载率是永远不会相等的。在这种情况下,如有人触及零线的某一点,即便采用了重复接地,也会承受其值为不平衡电流乘以零线阻抗的电压而导致触电。其次,由于中性线与保护线共用,不但要通过单相负载的工作电流、三相不平衡电流以及短路电流,还要承受意外事故的冲击电流,这样大大的加大了工作零线的负担,同时增加了断线的可能性。