一根立管分两支送水,一支往右侧独立供暖,一支往左侧独立供暖,最后算出这两根支管的供暖负荷相差较大(因为建筑物左右两侧的需求负荷不同),超过了20%,请问各位前辈,这种情况怎么处理?不处理会出现什么情况?在下新手,所知甚少,期盼各位详细指教!
一根立管分两支送水,一支往右侧独立供暖,一支往左侧独立供暖,最后算出这两根支管的供暖负荷相差较大(因为建筑物左右两侧的需求负荷不同),超过了20%,请问各位前辈,这种情况怎么处理?不处理会出现什么情况?在下新手,所知甚少,期盼各位详细指教!
2楼
等待高手解答,学习:time:
回复
3楼
哎!我好歹也给个两个土木币意思一下,都没有人愿意来解答啊!各位大侠出招啊!
回复
4楼
我再顶一下,我也想知道这个问题的答案
回复
5楼
用管径的变化平衡。大学教材上讲的很清楚,这也是水力计算的初衷。不处理的话水平失衡。原则上讲,负荷大的流量需求大所以管径要大,反之,管径小一些就行。至于具体的管径要计算得出。例如,负荷大的一侧管径DN125 小的一侧就DN100。
回复
6楼
水力平衡都不会(好象不是不会,而是都不知道),肯定不是学的暖通专业,估计相近的专业给排水之类的都粘不上。
回复
7楼
在负荷小的那边加补偿器,不处理一面热一面不热
回复
8楼
调整管径或增加阀门就可以解决
回复