维修机组发现系统堵的奇怪现象:有时电子膨胀阀开启度小的时候,高、低压,电流都小,添加制冷剂还是一样。 回收制冷剂时,堵高压出气口,电流也小。 过滤器脏堵,有的机组电流大到保护,有的是电流小。为什么啊?
维修机组发现系统堵的奇怪现象:有时电子膨胀阀开启度小的时候,高、低压,电流都小,添加制冷剂还是一样。
回收制冷剂时,堵高压出气口,电流也小。
过滤器脏堵,有的机组电流大到保护,有的是电流小。为什么啊?
12楼
:) 学习了。。
回复
13楼
其实,高低压共同决定电流的大小,如果高压高,低压低,那么电流一定是增大,但是高压高,如果低压也高,就不好说了,所以,高低压共同决定电流的大小
回复
14楼
如果高压高低压也高的那么电流也一定是上升的
回复
15楼
分析得很好:)
回复
16楼
压缩机的电流反应了电机的功耗。
看压焓图就会明白,高低压的差异越大则制冷剂被压缩过程得到的能量越多,同时压缩机的功耗也越大,压缩机功耗越大则电流也大; 反之则是电流变小。
这样的前提是制冷剂循环量不变,或者变化较少。
回复
17楼
:victory: :victory: ...
回复
18楼
学习了。谢谢。
:)
回复
19楼
把过滤器拆下试一试:)