求助!
wzq840406
wzq840406 Lv.2
2010年09月22日 20:24:18
只看楼主

最近做了个底框的结构,三层,地下室一层框架,上面两层砖混,坡屋顶,家庭住宅,我出了 图给院长看,塔这样告诉我:1。框架梁250X300小了,他计算出来要1000多高,还说规范规定梁高不能小于450。2.二层悬挑阳台1500的梁配筋下部2根18小了,梁高300太高了,我都是PKPM出图2根16改为2根18的。3.我用广厦也算过的,都差不多啊,广厦小了一点。

最近做了个底框的结构,三层,地下室一层框架,上面两层砖混,坡屋顶,家庭住宅,我出了 图给院长看,塔这样告诉我:
1。框架梁250X300小了,他计算出来要1000多高,还说规范规定梁高不能小于450。
2.二层悬挑阳台1500的梁配筋下部2根18小了,梁高300太高了,我都是PKPM出图2根16改为2根18的。
3.我用广厦也算过的,都差不多啊,广厦小了一点。
免费打赏
o如梦无痕o
2010年09月23日 08:59:10
2楼
底框结构
相当于底下一层的框架承受的以上两层全部砖混的重量,想想也比一般的框架结构要严格啊
而且底框结构是抗震不利结构
更加需要概念加强
300高的框架梁太夸张了吧,300高的梁你能算过十有八九是你模型建错了
要不是就是没有加梁荷载。
不算荷载组合,一个恒荷载手算一下, 300高的梁都超筋
而且规范对于梁的高宽比也有要求
框架主梁的高宽比都接近1:1了.
至于纯挑阳台
底部钢筋多少 无所谓
你需要放大的是上部受拉钢筋,底部钢筋有什么好放大的啊
根本就不受到什么力
不要以为自己用软件算出来的就是对的,你模型建错了 荷载输错了 参数取得不对 那得到的肯定是错误的结果
而且 要从概念上总体理解结构体系
该加强的加强 比如底框结构的框架梁 ,承担着比一般一层框架梁大的多荷载 还有悬挑的上部受拉钢筋
不该加强的 不要去放大 比如悬挑的底部钢筋,

[ 本帖最后由 q412873251 于 2010-9-23 10:03 编辑 ]
回复
wzq840406
2010年09月23日 19:27:53
3楼
受益匪浅啊,我重新算一下看看吧!谢谢高手指点!
回复
sk8888882010
2010年09月24日 09:31:02
4楼
受教了:time: :lol
回复
panchengjg
2010年09月27日 14:47:46
5楼
BZ果然厉害 看来底框结构很有学习的地方
回复
许飞666
2010年10月12日 14:55:03
6楼
版主分析的还真透彻啊
最近我也在搞个底框的
怪麻烦的
回复
scottewu
2010年10月21日 23:17:20
7楼
300高的框架梁太夸张了吧,300高的梁你能算过十有八九是你模型建错了
要不是就是没有加梁荷载。
不算荷载组合,一个恒荷载手算一下, 300高的梁都超筋
回复

相关推荐

APP内打开