上层是游泳池,下层照明线路如何布置好些?管线在泳池底暗敷,这样是否有隐患?
上层是游泳池,下层照明线路如何布置好些?管线在泳池底暗敷,这样是否有隐患?
2楼
本人是刚入行的新手,对很多问题还不懂,尤其是在安全方面不敢大意,请有经验的高人给以提示。谢谢!
回复
3楼
不能将线路暗敷在泳池下的地板内。
回复
4楼
谢谢回答.照此推论,带有洗浴的卫生间也不应在其地面内布线了,但住宅能不布线吗?其实也都在布线.它们的区别在于多人使用和少数人使用罢了.游泳池的防水比住宅好多了,等电位等措施也很到位的,好象也应该布线啊?能有权威的规定吗?
回复
5楼
规范是说无关的配电线路不得在0、1、2区通过。见民规12.9
所以不建议下层照明的线路在游泳池底穿过。
住宅的卫生间0-2区面积不大,灯具一般能避开此区域。就算有线路通过,一般也是有关的。
回复
6楼
谢谢!应该加强对规范条文的理解.向你学习.
回复
7楼
欢迎有更多的人发表看法.
回复