最近我碰到一个需要制取低温冷媒的设计,分别需要制取零下15度及零下40度的冷媒,请问各位这种制冷系统的冷媒应该用哪种,冷媒管道的管材该选哪种?还有就是系统的设备有什么要求,比如水泵该用什么样的?请各位指教,谢谢!
最近我碰到一个需要制取低温冷媒的设计,分别需要制取零下15度及零下40度的冷媒,请问各位这种制冷系统的冷媒应该用哪种,冷媒管道的管材该选哪种?还有就是系统的设备有什么要求,比如水泵该用什么样的?请各位指教,谢谢!
2楼
零下15度系统,冷媒水溶液可采用乙二醇水溶液,冷媒管道可采用无缝钢管,焊接钢管也有用的,水泵采用普通的水用管道泵;零下40度系统,冷媒水溶液常用氯化钙溶液,冷媒管道可采用无缝钢管,水泵采用耐腐蚀泵
回复
3楼
这个应该算是深"冷"的话题,像你说的这样,基本是双级复叠式制冷循环系统了.
回复
4楼
零下15可以用准二级系统达到,零下40度可以用复叠制冷或二级压缩制冷方法,制冷剂就是通常适用的可以了。
回复
5楼
我看到某些样本上提到制冷机组的制冷量时说是在蒸发温度-15到-32度范围内、冷凝温度35度情况下测得的,请问这种制冷机组可以用于制取-15度的冷媒吗?我现在想根据样本直接选个机组来用可以吗?
回复
6楼
还想问一下,就是用什么把冷媒的热量带走,也是可以用冷却塔吗?如果冬天也需要制取冷媒,冷却塔能运行吗?
回复
7楼
完全可以!你所说的系统你基本按正常制冷设计的思维去考虑就行了!就是制冷剂用R22或氨都可以。选取合适的压缩比,两级不行就用复叠机组。
回复
8楼
零下15度,不算低啊!!
制冷剂可以用R22、R404A等都可以阿!!
制冷机组用普通的单级制冷机组就行了阿!!
水管可以用不锈钢管。水泵用循环泵或者管道泵。
冷凝器的热量可以用风冷或者水冷。
回复
9楼
至于零下40度,那就要用到双级复叠式制冷了
回复
10楼
双级复叠式制冷?-40度就需要这样么?一般-40度双级就够了,不必用复叠。
回复
11楼
-50℃双级都完全没问题,-40℃是小意思
回复