悬挑脚手架的悬挑用的槽钢的悬挑比例为多少
hzbmw
hzbmw Lv.2
2010年09月21日 19:15:51
来自于建筑施工
只看楼主

请教各位大哥,悬挑脚手架的悬挑用的槽钢悬挑的比例为多少啊???通俗的说就是悬挑段的长度和内段的长度各为多少长才合适!

请教各位大哥,悬挑脚手架的悬挑用的槽钢悬挑的比例为多少啊???通俗的说就是悬挑段的长度和内段的长度各为多少长才合适!
免费打赏
wangoceanwx
2010年09月21日 20:00:55
2楼
通常设置为1:2
回复
as0089
2010年09月22日 10:28:32
3楼
一般3m的槽钢或工字钢,悬挑1.2m(端头200mm+立杆间距850mm+150mm距墙距离),固定1.8m
回复
yca8330717
2010年09月22日 11:26:03
4楼
一般不宜小于1:1.5。
回复
2563981
2010年11月05日 20:13:42
5楼
悬挑脚手架的悬挑用的槽钢的悬挑比例,有这方面的技术规范或条文可以查吗?
回复
eikonliu
2010年11月05日 21:18:22
6楼
悬挑脚手架目前没有国家标准,北京上海等地有地标,标准较严格的按照1:2.5执行
回复
xyz301
2010年11月05日 22:55:52
7楼



没有这方面的规范要求,但是《浙江省建筑施工现场安全质量标准化管理使用手册》里,对悬挑脚手架有个要求,就是:非悬挑长度与悬挑长度的比值大于等于1.5。但是我本人认为,也不必要一定满足这个要求,只要计算满足要求就可以。我从大量的时间中知道,实际情况是根本不需要满足这样的条件,因为在悬挑脚手架的非悬挑段,要设置两个钢筋的u型环,来固定非悬挑段,而这两个固定点的距离要是打到比值1.5,支座的受力并不是最合理的,你可以假设几个长度进行试算,就知道了。

总之,荷载选择正确,合理的计算简图,计算正确,就能保证安全,不用担心。
回复
筛糠
2010年11月07日 19:22:04
8楼
计算确定,因为没有专门的规范要求。
回复
zhangfang-888
2010年12月04日 15:02:27
9楼
原则上不能小于1:1.5倍,最好是通过弯矩和剪力分析一下,这样才能心中有数啊。我们技术人员工作严谨一点好。
回复
szyma123
2010年12月24日 23:15:52
10楼
应该计算确定。任何脚手架的搭设都应该通过计算,施工规范有要求。
回复
lsword
2010年12月25日 14:56:13
11楼
按照计算确定,这样才安心。
计算的话应该不是很复杂的。。。