已知条件:1、 甲河设计河道宽度4m,设计流量5.2m/s,设计河道坡度0.00022、 甲河未端与乙河交界处为箱涵3.6m(宽)*2.4(高),河底标高为1.9m3、 甲河五年一遇最高涝水位4.3m,河道挡墙最大高程为5m现设计:1、 甲河从未端到前端250m改成设计两根D=2000mm砼管,坡度0.0005问题:1、 两根d2000砼管是否会造成甲河上游产生雍水,雍水高度会是多少?如何计算?
1、 甲河设计河道宽度4m,设计流量5.2m/s,设计河道坡度0.0002
2、 甲河未端与乙河交界处为箱涵3.6m(宽)*2.4(高),河底标高为1.9m
3、 甲河五年一遇最高涝水位4.3m,河道挡墙最大高程为5m
现设计:
1、 甲河从未端到前端250m改成设计两根D=2000mm砼管,坡度0.0005
问题:
1、 两根d2000砼管是否会造成甲河上游产生雍水,雍水高度会是多少?如何计算?
2、 管道下游与箱涵连接,断面变化渐变段怎么处理?