25层剪力墙的构造边缘构件
xyz321xyz
xyz321xyz Lv.3
2010年09月21日 17:52:26
只看楼主

第一次做一个25层一般剪力墙住宅,6度区四级剪力墙,全部采用三级钢,pkpm生成的标准层构造边缘构件纵筋直径一般在14或16,箍筋8@150,感觉有些大,想直接按照最小构造采用12直径纵筋,6@200箍筋,不知是否正确?

第一次做一个25层一般剪力墙住宅,6度区四级剪力墙,全部采用三级钢,pkpm生成的标准层构造边缘构件纵筋直径一般在14或16,箍筋8@150,感觉有些大,想直接按照最小构造采用12直径纵筋,6@200箍筋,不知是否正确?
免费打赏
jxqxll
2010年09月22日 01:18:04
2楼
个人感觉可以按构造的采用12直径纵筋,6@200箍筋,不过电梯井筒和山墙处适当加强。
回复
xyz321xyz
2010年09月24日 08:57:17
3楼
最小构造配筋和pkpm生成的结果相差很大,按哪个啊?
回复
fzchen980616
2010年09月25日 08:34:32
4楼
12直径纵筋不妥,最小14,按抗规构造
回复
d1973
2010年09月26日 22:55:20
5楼
好东西要好好学习,不错,支持,感谢楼主无私奉献!:call: :call:
回复
wjjwjjfp
2010年09月28日 16:32:06
6楼
同意按震规构造配。
回复
lhblmx1970
2010年09月29日 17:40:10
7楼
抗规的最小直径也是12啊。没有说最小直径是14的啊
回复
zy93320684
2010年09月29日 22:41:32
8楼
好东西要好好学习,不错,支持,感谢楼主无私奉献! :call: :call: :call:
回复
majingchao
2010年09月30日 16:58:49
9楼
路过,学习学习,吸取大家的经验:victory:
回复
wangjj777
2010年09月30日 17:38:17
10楼
向大家学习,正在学高层
回复
zhzice889966
2010年10月06日 02:25:19
11楼
:) :) shdfs阿爸