第一次做一个25层一般剪力墙住宅,6度区四级剪力墙,全部采用三级钢,pkpm生成的标准层构造边缘构件纵筋直径一般在14或16,箍筋8@150,感觉有些大,想直接按照最小构造采用12直径纵筋,6@200箍筋,不知是否正确?
第一次做一个25层一般剪力墙住宅,6度区四级剪力墙,全部采用三级钢,pkpm生成的标准层构造边缘构件纵筋直径一般在14或16,箍筋8@150,感觉有些大,想直接按照最小构造采用12直径纵筋,6@200箍筋,不知是否正确?
2楼
个人感觉可以按构造的采用12直径纵筋,6@200箍筋,不过电梯井筒和山墙处适当加强。
回复
3楼
最小构造配筋和pkpm生成的结果相差很大,按哪个啊?
回复
4楼
12直径纵筋不妥,最小14,按抗规构造
回复
5楼
好东西要好好学习,不错,支持,感谢楼主无私奉献!:call: :call:
回复
6楼
同意按震规构造配。
回复
7楼
抗规的最小直径也是12啊。没有说最小直径是14的啊
回复
8楼
好东西要好好学习,不错,支持,感谢楼主无私奉献! :call: :call: :call:
回复
9楼
路过,学习学习,吸取大家的经验:victory:
回复
10楼
向大家学习,正在学高层
回复
11楼
:) :) shdfs阿爸