请问游泳池空调的各项指标
futurememory
2006年01月10日 18:07:08
来自于中央空调
只看楼主

冷指标,人员密度指标,新风指标,换气指标等……

冷指标,人员密度指标,新风指标,换气指标等……

zys0000
2006年01月10日 18:24:04
2楼
游泳池空调可按全新风考虑
换气指标可按4次/小时
回复
futurememory
2006年01月12日 16:13:35
3楼
好,谢谢
回复
futurememory
2006年01月14日 01:51:23
4楼
还有,保持正压还是负压?
回复
zys0000
2006年01月14日 13:29:24
5楼
游泳池中的水用氯杀毒,会挥发到空气中,所以要保持一定的负压,
回复
futurememory
2006年01月15日 20:32:36
6楼
是哦
回复
bells1973
2006年02月08日 14:33:24
7楼
暖通设计中最注重的是:
1.通风除湿.可根据暖通空调2005.10中的文章来确定最大通风量.
2.最小通风量根据人员,除氯,室外最低湿度除湿等确定.
3.气流组织很重要,保证池区负压
4.注意使用节能措施,如热回收.

探讨可以

bells1973@163.com
回复
happy4476@co163
2006年02月08日 15:18:19
8楼
游泳池一般没有冷负荷这一说哦,要算热负荷的,地区不同指标不一样,如北京一游泳馆为334W/m2;
人员密度:娱乐性的取:3.34m2/人,也可按对应游泳池池水面积估算:2.24m2/人;
通风:(保证氯气浓度不大于1*10~-4)新风:15m3/(h*人),排风:12m3/(h*人);
换气指标:1-4次/h,(美国:有看台4-6,无看台:6-8。
回复
zwxdh
2006年02月08日 16:24:20
9楼

新风:15m3/(h*人),排风:12m3/(h*人);
照你这样算,不就正压了?!
回复
futurememory
2006年02月10日 00:11:27
10楼



你好,谢谢你的回复,请问你有2005.10中这篇文章的电子版吗?可否给我,或简单说明
另外,余热回收有否必要?机组很贵,而且容易被腐蚀

回复
rong73112
2006年03月12日 12:00:48
11楼
长知识了,继续讨论呀,谢谢各位同行
回复

相关推荐

APP内打开